Добрый всем день!
Этот вопрос был навеян чтением вот этого треда
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%E0%F1%EE%F1%E0
Ну и плюс ко всему когда-то прорабатывали схему, о которой речь пойдет ниже, но этот проект так и не случился, потому на практике проверить так и не удалось
Есть атмосферная емкость, в которую самотеком попадает горячая вода. Откуда она берется и куда девается потом - неважно. Главное - нужно утилизировать тепло этой воды перед тем, как она утечет в каналью. Утилизационный теплообменник есть возможность разместить только на другом этаже здания, выше уровня, на котором установлена емкость, на 12 м. Воду после прохождения теплобменника нужно вернуть обратно на нулевую отметку (пусть будет в тот же бак).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Так как система получается без статического подпора, было решено ее подпереть, поставив перепускной клапан ПК, настроенный на уставку чуть выше 1,2 бар (12 м), пусть будет 1,5 бар.
Внимание, вопрос: как рассчитать напор насоса? Нужно ли учитывать в дополнение к высоте подъема (12 м вод. ст.) плюс потери на трение (пусть будет 1 м вод.ст.) и плюс сопротивление клапана и ТО еще вот эти 15 м? Или их "продавит" вот этот столб воды на обратке? Может, лучше установить этот подпорный клапан в точке 1, а не в точке 2, как изначально задумывалось?