Добрый день! В новом изм.2 к СП 7.13130.2013 в пункте 7.2 ж) убрали допущение о необходимости делать дымоудаление из офисов только более 50 м2. Теперь для любого офиса без естественного проветривания необходимо делать дымоудаление. И все бы ничего, ведь офисы обычно делают с достаточными для естественного проветривания окнами, но в этом изм. также изменили трактовку пункта 8.5:
Цитата
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями. При этом длина наружного ограждения должна быть не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения.

Последнее уточнение получается говорит о том, что необходимо делать дымоудаление из всех прямоугольных помещений у которых меньшая сторона - наружное ограждение (конечно за исключением угловых помещений). На данный момент единственный нормальный выход делать дымоудаление из смежного коридора почти в каждом офисном здании.
На данный момент разрабатываю раздел ОВ в офисном здании. На 1 этаже есть вестибюль (помещение отдела кадров) с пожарной нагрузкой и постоянными раб. местами, но с естественным проветриванием. В него выходят те самые "сосисочные" офисы, из которых необходимо делать дымоудаление. Возможно ли делать дымоудаление только из вестибюля, как смежного с горящими помещениями по примечанию в конце п.7.2:
Цитата
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.

И в таком случае я так понимаю рассчитывать его надо как "горящее" помещение?
На 2 и 3 этажах ситуация аналогичная, но из офисов выход ведет в коридоры (в которых также есть пож. нагрузка)