Цитата(ИОВ @ 22.7.2021, 22:52)

1. Нужно различать подход к выставочному залу с людьми/посетителями и фондохранилищу, которое является складским помещением.
В фондохранилище, за редким исключением, параметры внутреннего воздуха не нормируются, а вентиляция нужна только для обеспечения подвижности воздуха во избежание появления плесени.
Если Вам удастся доказать расчётом обеспечение нормируемых параметров воздуха в выставочном зале по всей его площади при 2-3-х кратах от приточки с охлаждением, прошу выложить такой расчёт в назидание всем прошлым и нынешним теоретикам и практикам воздухораздачи.
Уверен, что кратность в 5-6 вполне обоснована для такого типа помещений. Но разве это не какое-то усредненное значение, обобщающее практику проектирования и эксплуатации СКВ помещений типовых габаритов?
Проще конечно принять 5-6 крат что для помещений высотой 4-4,5м (рекомендуемая высота помещений выставочных залов из рекомендаций по проектированию), что для помещений высотой 20м. Как мне кажется, разница должна быть.
Кстати что интересно, в рекомендациях АВОК 7.7-2020 для экспозиционных залов не дается никаких рекомендаций по кратности воздухообмена. И написано только то, что кратность должна определяться условиями ассимиляции тепло и влагоизбытков.
Цитата(ИОВ @ 22.7.2021, 22:52)

2. Говорить всерьёз о какой-то кратности в общественных помещениях не следует - кратность является просто производной Ваших проектных решений и расчётов в обеспечение нормируемых в помещении параметров воздуха.
СП 60.13330.2020
Согласен. Потому если 2-3 крат достаточно для обеспечения ассимиляции тепло и влагоизбытков, то как я эксперту, а особенно заказчику обосную кратность 5-6?
Цитата(ИОВ @ 22.7.2021, 22:52)

3. Если это выставочный зал, то откуда появилось требование по температуре в нём летом +20 град (указали в другой теме)?
А этот вестибюль такой же высоты, как и зал (20 м)?
Если у Вас большой открытый проём, то не поможет дисбаланс - надо в вестибюле предусматривать те же параметры, что и в зале.
20 градусов - это изначально задавал технолог. Но я оспорил это требование, потому что он трудновыполнимо. Теперь принимаю внутр. температуру в ТПГ исходя из диапазона оптимальных параметров по ГОСТ 30494-2011.
Нет, вестибюль 5м всего, проем в него 3м высотой.
Цитата(инж323 @ 22.7.2021, 23:24)

А посетителей такого зала не хотите счесть ценностью, которой необходимо нормальное КВ в помещении? Да и освещение в таких залах делают не светодиодным и по люксам хорошее. поскольку в светодиодах брильянты плохо сверкают и приличные дамы туда не пойдут- а зачем нужен зал выставочный, если там не будет покупателей и будут только потные зрители не могущие и не желающие все это купить?
Вы невнимательно смотрели фильм "Спящие"(1 сезон), там это достаточно подробно изложено и прокоментировано. Это серьезный бизнес и серьезные деньги и КВ приличного уровня там д.б. и быть без изьянов. Это не сетевой супермаркет на " забежал, набросал в корзину и выскочил", хотя и сейчас во многих уже комфортно и вот там как раз хватит " по кратности" уровня.
Вот потому совета более опытных специалистов и спрашиваю) Я же не уперлся рогом, а пытаюсь докопаться до сути.
а российские сериалы (как и вообще любые другие) нет времени смотреть.