По кол-ву и работе насосов еще вот что хочу уточнить, правильно ли: насосная II категории (менее 5000 жителей), 2 рабочих насоса (Н-3/1,2) и 1 резервный (Н-3/3). Один из рабочих - пожарный.
Водопровод низкого давления. В обычном режиме в работе 1 рабочий насос, при пожаре автоматически подключается 2-й рабочий. А вот по какому параметру он включается? По-хорошему, надо бы по падению давления, но при объединенном водопроводе как определить (назначить) величину этого давления?
Цитата(Ferdipendoz @ 30.9.2021, 10:02)

Как я понял эту схему: две артскважины, водоподготовка, насосы, качающие в РВС. Ну и насосная станция, подающая в распределительные сети. На первый взгляд, вроде, нормально
Категория системы какая? Резервных не 2 должно быть?
да, все так. Про категорию повыше написала.
Цитата(aminopower @ 30.9.2021, 9:57)

Да кто ж поймет-то. Н1-это жокей что ли? Н2-пожар? УВП это как расшифровывается?
Вон Ferdipendoz понял мой бред
Н-1/1,2 - в скважинах, Н-2/1,2 с УВП качают в резервуары, Н-3/1..3 - качают в объединенную сеть.