Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Принципиальная схема объединенного водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Любовь
Коллеги, прошу дать комменты относительно принципиальной схемы объединенной системы хоз-питьевого-противопожарного водоснабжения поселка под ИЖС (см. вложенный файл) - все так? Источник водоснабжения - артезианский водозабор, сеть в поселке кольцевая, резервуары - РВСы (обмен пожарного объема менее 48 часов), ПК вынесен за I пояс ЗСО. Тыщу лет не делала объединенный водопровод.
aminopower
Цитата(Любовь @ 29.9.2021, 18:37) *
Коллеги, прошу дать комменты относительно принципиальной схемы объединенной системы хоз-питьевого-противопожарного водоснабжения поселка под ИЖС (см. вложенный файл) - все так? Источник водоснабжения - артезианский водозабор, сеть в поселке кольцевая, резервуары - РВСы (обмен пожарного объема менее 48 часов), ПК вынесен за I пояс ЗСО. Тыщу лет не делала объединенный водопровод.

Условные обозначения напишите.
Ferdipendoz
Условные надо дать, диаметры я б указал, ну и основные сооружения подписать - артскважина, резервуар чистой воды V=ХХ м3, насосная станция
Любовь
Коллеги, ну само собой же. Речь же не про оформление, я слой просто не распечатала, ни к чему это сейчас. Сама схема адекватная?
aminopower
Цитата(Любовь @ 30.9.2021, 9:22) *
Сама схема адекватная?

Да кто ж поймет-то. Н1-это жокей что ли? Н2-пожар? УВП это как расшифровывается?
Ferdipendoz
Как я понял эту схему: две артскважины, водоподготовка, насосы, качающие в РВС. Ну и насосная станция, подающая в распределительные сети. На первый взгляд, вроде, нормально

Категория системы какая? Резервных не 2 должно быть?
Любовь
По кол-ву и работе насосов еще вот что хочу уточнить, правильно ли: насосная II категории (менее 5000 жителей), 2 рабочих насоса (Н-3/1,2) и 1 резервный (Н-3/3). Один из рабочих - пожарный.
Водопровод низкого давления. В обычном режиме в работе 1 рабочий насос, при пожаре автоматически подключается 2-й рабочий. А вот по какому параметру он включается? По-хорошему, надо бы по падению давления, но при объединенном водопроводе как определить (назначить) величину этого давления?

Цитата(Ferdipendoz @ 30.9.2021, 10:02) *
Как я понял эту схему: две артскважины, водоподготовка, насосы, качающие в РВС. Ну и насосная станция, подающая в распределительные сети. На первый взгляд, вроде, нормально

Категория системы какая? Резервных не 2 должно быть?

да, все так. Про категорию повыше написала.

Цитата(aminopower @ 30.9.2021, 9:57) *
Да кто ж поймет-то. Н1-это жокей что ли? Н2-пожар? УВП это как расшифровывается?

Вон Ferdipendoz понял мой бред laugh.gif
Н-1/1,2 - в скважинах, Н-2/1,2 с УВП качают в резервуары, Н-3/1..3 - качают в объединенную сеть.
Ferdipendoz
Ну да, 2 категория выходит. По числу насосов норм вроде всё. По давлению думаю вот - по идее, при падении ниже 10 метров. Но только надо как-то это дело посчитать - 10 метров-то не у насосной станции должно быть, а на гидранте. То есть прикинуть геометрию и потери напора и приплюсовать это всё
Любовь
Цитата(Ferdipendoz @ 30.9.2021, 10:19) *
Ну да, 2 категория выходит. По числу насосов норм вроде всё. По давлению думаю вот - по идее, при падении ниже 10 метров. Но только надо как-то это дело посчитать - 10 метров-то не у насосной станции должно быть, а на гидранте. То есть прикинуть геометрию и потери напора и приплюсовать это всё

Вот мысли-то сходятся:)))))))))) спасибо! А то уж решила, что брежу:)
Там еще один затык есть, но это уже от меня не зависит. У них ФОК на территории поселка, по которому ничего нет кроме численности людей (спортсмены, физкультурники? - не, не слышали-smile.gif)) а бассейн? - не, не знаем:))) а этажей сколько? - понятия не имеем:))) В общем, из расчета, что на заполнение бассейна напор большой не нужен, посчитаю на двухэтажный ФОК. Поэтому 10 м на гидранте - норм для расчета давления на включение пожнасоса.
nagger
Цитата(Ferdipendoz @ 30.9.2021, 10:19) *
Ну да, 2 категория выходит. По числу насосов норм вроде всё. По давлению думаю вот - по идее, при падении ниже 10 метров. Но только надо как-то это дело посчитать - 10 метров-то не у насосной станции должно быть, а на гидранте. То есть прикинуть геометрию и потери напора и приплюсовать это всё

А как же сп 8: "7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории"? В сп 2020 года отменили? (Не могу посмотреть сейчас.)
Любовь
Цитата(nagger @ 30.9.2021, 10:29) *
А как же сп 8: "7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории"? В сп 2020 года отменили? (Не могу посмотреть сейчас.)

Это 7.2. У него еще ПРИМЕЧАЕНИЕ есть: "Насосные станции противопожарного водопровода населенных пунктов с количеством жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий В, Г и Д по пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается относить ко II категории.".
Ferdipendoz
И в СП 8.13130.2009 была такая оговорка. Вот как он звучал:
7.1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории.
Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п. 4.1, допускается относить ко II категории.

А в примечании 1 к п.4.1 как раз и были населённые пункты до 5000 чел
nagger
del
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.