На котельнойустановлен контроллер С7 633Р для управления паровым котлом(«LOOS International» UL-S 1000 х 20), зВ результате выхода из строя блока питания произошел сбой программного обеспечения. Карт памяти для данного контроллера не поставляется.

На другой котельной установлен аналогичный контроллер также на паровом котле. В шкафу управления данным котлом (зав. номер шкафа 1026517) на контроллере С7 633Р установлена карта памяти, которая поставлялась на объект при его строительстве.

Существует ли возможность снять карту памяти с контроллера зав. номер котла 102455 и установить при этом в контроллер управления котлом зав. №99383 и загрузить программу с карты памяти в контроллер С7 633Р, чтобы восстановил работоспособность контроллера котла зав. №99383?
Кто нибудь сталкивался с подобным? Может у кого то есть карты памяти, или кто сможет образом подобным поделиться.
Официал предлагает решение вопроса путем модернизации на S7. Цена вопроса 1млн. руб.
Мы разработали вариант замены на контроллеры КОНТЭЛ с переборокой шкафа. Цена вопроса 600 т.р.
Andreyit43
А подключится с помощью личного ноутбука (с пиратской лицензией step 7 и ProTool) и кабеля (2 разных) купленного оффициально (с алиэкспресс) не подходит? Сольёте программу, зальете на другой. Хотя там может стоять пароль... Но опять-таки работа с карточкой памяти там нагляднее.
Вы еще можете найти\купить точно такую же карточку которая стоит в рабочем 633Р и сделать слепок с помощью снятия образа т.к. при запуске программа остается на карточке памяти, а не копируется в 633 (вроде как).