Mikkk
Всем привет, тут проблема появилась, подскажите кто знает, ситуация такая: многоквартирный 10этажный дом, 1комн квартира на последнем этаже, в доме индивидульная разводка отопления, стояки в подъезде и на каждом этаже расходятся трубы под стяжкой по квартирам, впуск и обратка, в прихожей квартиры шкаф с кранами и счетчиком, далее под стяжкой трубы к радиаторам и обе подведены снизу, в шкафу- перед счетчиком грязевой фильтр, после того как батареи стали холодные, провобовал спускать воздух, открытием вентелей на радиаторах- не помогло. В результате начал гуглить, нашел видео где рассказывают что надо почистить фильтр, пекрыл краны
, раскрутил его, почистил, хотя грязи было не очень много, собрал назад, открыл краны, все заработало, я обрадовался, лег спать, с утра опять почти полностью холодное, воздух пробовал спускать, воздуха нет, или не идет, опять открутил филтьтр, закрутил, и опять все заработало. Подозреваю что там остается воздух после того как я закручиваю и вот как тт в этом дело, может надо в какой то последовательности открывать краны, после того как фильтр закрутил? Сверху контур- впуск, снизу- обратка. Или вообще дело не в этом? Перед тем как открутить фильтр перекрываю оба крана и на впуске и на обратке
Twonk
Причин много разных может быть. Может перепада не хватает - посмотрите в подъезде на коллекторах показания манометров на прямой и обратке. Регулятор с красной башкой крутить пробовали? Регуляторы на ботореях открывать пробовали?
tiptop
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 0:09) *
опять открутил филтьтр, закрутил, и опять все заработало. Подозреваю что там остается воздух после того как я закручиваю

Да, похоже, воздух собирается на этом горизонтальном участке. Нужно врЕзать туда или воздухосборник, или автоматический воздухоотводчик.
Mikkk
Красный регулятор полностью раскручен (открыт), термоголовки на батареях тоже не зажаты вообще, в вск вечером поеду проверять, какие должны быть показания на манометрах?

Если уж ничего не выйдет, придется вызывать, и может врежут, но пока вот самому хочется попробовать, вдруг я как то туплю и можно избежать этой воздушной пробки, какой либо правильной последовательностью действий

Еще забыл написать, дому 6 лет, до этого все работало нормально, продувать приходилось, но такого не было как сейчас
tiptop
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 11:07) *
дому 6 лет, до этого все работало нормально, продувать приходилось, но такого не было как сейчас

Возможно, на источнике теплоснабжения что-то изменилось: давление теплоносителя стало ниже, или в него стал попадать воздух...
Mikkk
Звонил в управляющую, приезжали- в подъезде все проверили, говорят все мол хорошо, а в квартире уже типо сами смотрите, ну или можете платно вызвать мастеров
tiptop
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 0:09) *
10этажный дом, 1комн квартира на последнем этаже


Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 11:48) *
Звонил в управляющую, приезжали- в подъезде все проверили, говорят все мол хорошо

Какое давление обратной сетевой воды в подвале?
Mikkk
Я не знаю, и не думаю что мне расскажут если там меньше чем должно
Twonk
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 13:07) *
Красный регулятор полностью раскручен (открыт), термоголовки на батареях тоже не зажаты вообще, в вск вечером поеду проверять, какие должны быть показания на манометрах?

Сами показания могут быть разные. Главное должна быть хоть небольшая разница давлений между прямой и обратной

Не похоже, что дело в воздушной пробке - воздушника на участке не было и раньше, приборы и фильтр монтировали же как-то, но контур при этом не вставал. Был бы воздух - выловили бы в радиаторах
svoroponov
1. По скольку это верхняя точка стояка в здании проектировщик обязан был запроектировать воздушные клапаны в верхних точках стояка . Их нет.
2. Давление в верхней точке стояка не менее 1 Бар при статическом режиме.
3 . Если очень низкий перепад , то из-за очень низкой скорость движения теплоносителя , труб подводок без уклонов , пузырьки воздуха вода не может протолкнуть до радиаторов , чтобы уже там его выпустить через радиаторные воздушные клапана . От сюда и воздушные пробки.
Вывод : Такое бывает часто , если система с балансирами на стояках и кто -то им уменьшил подачу на стояк , или ,кто то до вас , и возможно не один ,на этажах по этому стояку приоткрыл расход на свою квартиру по больше .
У вас стоит теплосчётчик. Снимите все термостаты с радиаторов. Проверьте величины проектных предварительных значений на радиаторных клапанах и одновременно проверьте расход по теплосчётчику. Его значение, номинал расхода , попросите заранее у инженера эксплуатационной организации. Расход этот указан в проекте.Сравните. Да и посмотрите на схему , где стояки . Найдите ваш и посмотрите , что там из арматуры в верхих точках стояков.Попросите доустановить автоматические воздушные клапана.Всё.
Mikkk
Воздушные клапаны есть в верхних точках стояка, шкаф в общем коридоре я смотрел, там у всех краны открыты одинаково, полностью
Twonk
Цитата(svoroponov @ 4.12.2021, 23:27) *
1. По скольку это верхняя точка стояка в здании проектировщик обязан был запроектировать воздушные клапаны в верхних точках стояка . Их нет.
2. Давление в верхней точке стояка не менее 1 Бар при статическом режиме.
3 . Если очень низкий перепад , то из-за очень низкой скорость движения теплоносителя , труб подводок без уклонов , пузырьки воздуха вода не может протолкнуть до радиаторов , чтобы уже там его выпустить через радиаторные воздушные клапана . От сюда и воздушные пробки.
Вывод : Такое бывает часто , если система с балансирами на стояках и кто -то им уменьшил подачу на стояк , или ,кто то до вас , и возможно не один ,на этажах по этому стояку приоткрыл расход на свою квартиру по больше .
У вас стоит теплосчётчик. Снимите все термостаты с радиаторов. Проверьте величины проектных предварительных значений на радиаторных клапанах и одновременно проверьте расход по теплосчётчику. Его значение, номинал расхода , попросите заранее у инженера эксплуатационной организации. Расход этот указан в проекте.Сравните. Да и посмотрите на схему , где стояки . Найдите ваш и посмотрите , что там из арматуры в верхих точках стояков.Попросите доустановить автоматические воздушные клапана.Всё.

1. Это не верхняя точка стояка, это индивидуальный прибор учёта на вводе в квартиру
Вряд ли потеря перепада связана с тем, что кто-то что-то больше открыл. Быстрее всего проведена реконструкция системы теплоснабжения дома (возможно и незаконная)
CNFHSQ
Цитата(Twonk @ 5.12.2021, 2:28) *
1. Это не верхняя точка стояка, это индивидуальный прибор учёта на вводе в квартиру
Вряд ли потеря перепада связана с тем, что кто-то что-то больше открыл. Быстрее всего проведена реконструкция системы теплоснабжения дома (возможно и незаконная)
Возможно перенастроили в подвале.
Mikkk
Спасибо отписавшимся, приехал на квартиру, все работает, хз что это было, видимо все таки как то я не так краны открыл/закрыл, мб первую открыл обратку, в первые разы, что скапливался воздух.
svoroponov
Видите ли , мне сложно судить как устроено удаление воздуха из системы ( профиль подводки) на данном стояке. Я встречал и сам пректировал , стояк и отводы с узлами учёта на квартиры находятся в шкафу на лестничной площадке (лёгкий контроль ,простое отключение при аварии и доступность для обслуживающего персонала) . У вас узел учёта расположили в квартире и установлен он на ,, горбе,, из труб.
Воздушные клапана могут на стояке быть установлены ниже , чем ваш ,,горб ,, в квартире . На ,,горбе,, и может собираться воздух , как в самой верхней точке, где нет воздушных клапанов Если при этом ,по какой то причине создан низкий перепад , то будут проблемы.
Mikkk
Ну вот не знаю что это было, пока все работает, последний раз я раскручивал фильтр в пятницу вечером, после этого продул батареии и уехал, сейчас впуск 50 градусов, обратка 40, вроде все ок, слева вверху батарея была не такая горячая, открыл, вышел воздух, и сейчас вся горячая
Inchin
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 0:09) *
Всем привет, тут проблема появилась...


Дайте фото лестничного коллекторного шкафа внутри. Ниже пример.

А вообще причина только одна. Недостаточный входящий перепад давлений. Но почему он недостаточный, тут может быть уже много причин. Сначала фото давайте.
derip
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 11:48) *
Звонил в управляющую, приезжали- в подъезде все проверили, говорят все мол хорошо, а в квартире уже типо сами смотрите, ну или можете платно вызвать мастеров mellow.gif

Ну понятно, они никогда не заходят в квартиру.
Только за деньги и без гарантий.