Добрый день.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы понимаете плотности воздуха из МР к СП 7.13130?
Например формула 48: разница (ρ_l-ρ_r).
При какой температуре брать ρ_l и при какой ρ_r - наружного воздуха/внутреннего воздуха/средней между ними?
С одной стороны, согласно формуле 21, ρ_l - это среднее значение плотности между T_a и T_r и получается, что согласно формуле 48 давление в здании определяется через разность плотностей воздуха в помещениях здания (1,2 кг/м3) и средней плотности между наружным и внутренним воздухом.

С другой стороны есть формула 22, где давление в здании определяется через плотности наружного и внутреннего воздуха.

Данная разность плотностей сильно влияет на величину утечек через двери лестниц, лифтовых шахт, т/ш и так же по величине давления в здании, в моём понимании, надо определять возможность физического открытия двери в лестницу (150 Па - разница между давлением в лестнице и давлением в здании).

Есть у кого-то понимание этого вопроса?
ИОВ
Я пока не понимаю, почему Вы думаете, что в ф-ле 48
Цитата(Skripun @ 13.12.2021, 10:51) *
давление в здании определяется через разность плотностей воздуха в помещениях здания (1,2 кг/м3) и средней плотности между наружным и внутренним воздухом.

В ф-ле 48 2-ое слагаемое в числителе это гравитац. составляющая для середины высоты двери ЛШ на i-том этаже.
Skripun
Так я и не спорю что это гравитационная составляющая. Но в ней есть в том числе разность плотностей о которых и есть мой вопрос. Что это за плотности?
По идее - числитель формулы 48 - это разность давлений в шахте лифта и в здании в зависимости от отметки. И эта разность давлений и определяет величину утечек через двери лифтовой шахты.
ИОВ
Цитата(Skripun @ 14.12.2021, 9:18) *
Так я и не спорю что это гравитационная составляющая. Но в ней есть в том числе разность плотностей о которых и есть мой вопрос. Что это за плотности?
По идее - числитель формулы 48 - это разность давлений в шахте лифта и в здании в зависимости от отметки. И эта разность давлений и определяет величину утечек через двери лифтовой шахты.

Я считаю, что плотности соответствуют индексам. Т.е. для Тl - ρl, для Тr - ρr.

В ф-ле 48 оперируют только избыточным давлением Рl по отношению к давлению в здании - именно изб. давление обеспечивает эксфильтрацию из ЛШ.
Рl (см. ф-лу 43) - это только минимально нормируемое изб. давление в ЛШ на уровне центра дверей основного посадочного этажа. Собственно давление в здании в этом расчёте не участвует.
Расход эксфильтрации является функцией разности плотностей в ЛШ и в здании, а также изб. давления в ЛШ на рассчитываемом этаже - это и описывает ф-ла 48.
UNikilai
Цитата
В ф-ле 48 оперируют только избыточным давлением Рl по отношению к давлению в здании - именно изб. давление обеспечивает эксфильтрацию из ЛШ.

Ага, при расчете утечек давление давит, а на дверь ЛХ, куда приезжают пожарники не давит)