santexnik1
Добрый день, товарищи!
Задался таким вопросом. В цеху надо поставить 4 тепловентилятора. Производитель предлагает к каждому устройству нерегулируемый двухходовой клапан с приводом.
Надо ли дополнительно ставить на каждый тепловентилятор ещё и ручной балансировочный клапан (ну или двухходовой РЕГУЛИРУЕМЫЙ клапан с приводом не от производителя)?
Посчитал потери давления. При условии, что каждый вентилятор должен выдавать 7 кВт в час получается, что разница потерь давления между двумя соседними петлями 8 кПа. То есть напрашивается ответ, что балансировка всё-таки нужна. Но заказчик хочет на всём сэкономить.
Поэтому появились такие рассуждения: мощность тепловентиляторов подобрана для второй скорости (всего 3), на максимальной она 11 кВт. Если не балансировать эти 4 тепловентилятора, то получается в первые условно 40 минут первый тепловентилятор будет работать на полной мощности 11 кВт, а последний не будет работать почти совсем. Если установить два датчика температуры (на каждую пару тепловентиляторов), то через 40 минут датчик подаст сигнал процессору и закроет клапан первого и второго тепловентилятора и последние два тепловентилятора получат свою мощность хоть уже и не 7 кВт, а хоть по 5 кВт. Такая вот логика.
Как поступить логичнее и дешевле?
tiptop

Повысить гидравлическую устойчивость.
Neowise
При открытом клапане на каждом тепловентиляторе д.б. проектный расход теплоносителя.
Для его измерения и регулировки, ставят баланс. вентиль.

Цитата(santexnik1 @ 26.12.2021, 1:25) *
Как поступить логичнее и дешевле?

Сначала гидравлику посчитать, потом остальное.
Амиго
дешевле балансиры поставить. Умаетесь потом бегать налаживать и объяснять почему так, а не так как должно быть.
santexnik1
Понял, спасибо всем за ответы!
Еще такой вопрос, надо ли делать перемычку для постоянного протока воды как в схемах с завесами, чтобы при включении долго не ждать когда теплоноситель нагреется? Если да, то на какой расход? Слышал где-то 20% от максимального.
Neowise
Перемычку с радиаторным крантиком, что расход настроить чуть-чуть для прогрева или
мимо клапана.
santexnik1
Цитата(Neowise @ 26.12.2021, 18:13) *
Перемычку с радиаторным крантиком, что расход настроить чуть-чуть для прогрева или
мимо клапана.

Радиаторный это имеете в виду с небольшой пропускной способностью, на который термостат обычно ставят, например Danfoss RA-N?
Neowise
Можно ручной поставить и отрегулировать.
Вентиль радиаторный прямой ручной 1/2"
qmax44
Разные варианты возможны. Можно чертежи увидеть?