Цитата(nidls @ 27.12.2021, 17:54)

1) Чем руководствовался проектировщик при выборе двухступенчатой схемы. И правильно ли будет при замене теплообменников изменить схему на одноступенчатую?
Он всегда так делал, другие схемы не знает. Плохо научили. Или неопытный проектировщик и проверить его было некому.
Правильно то может и правильно, но схема согласована в РТС, принята в эксплуатацию. Переделывать придется не только железо, но и документацию, иначе в следующий год не введут в эксплуатацию. Оно Вам надо бегать и согласовывать?
Цитата
2) Зачем на выходе из ПТО установлен РД-3М? (раньше никогда не сталкивался с этим).
Он не на выходе из ПТО, а на подаче. Служит для снижения давления в подающей трубе. Если правильно разобрал на фото на вводе 73 м.вод.ст, на регуляторе уставка 4,3 кгс/см2. На обратке он тоже стоит с уставкой 3,6 кгс/см2, вот только датчик подключен не правильно, должен был врезаться ДО клапана, т.е поддерживать ДО себя 3,6кгс/см2.
Это все выполняет функцию регулятора перепада давления только с помощью двух клапанов с перепадом 0,7кгс/см2.