Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите найти логику в проекте ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
nidls
Доброго времени суток.
Попался одно существующее ИТП где заказчик просит заменить теплообменники.
Qот-0,508
Qгвс-0,661
Согласно СП 41-101-95. Если Qгвс/Qот > 1 используется одноступенчатая схема подключения ГВС.
Собственно вопрос:
1) Чем руководствовался проектировщик при выборе двухступенчатой схемы. И правильно ли будет при замене теплообменников изменить схему на одноступенчатую?
2) Зачем на выходе из ПТО установлен РД-3М? (раньше никогда не сталкивался с этим).
borm
Ну на подаче РД "после себя" это понятно, а вот на обратке после себя... Для чего? От высокой обратки? Но почему до подогревателя?
Хитрый Лис
Цитата(nidls @ 27.12.2021, 17:54) *
1) Чем руководствовался проектировщик при выборе двухступенчатой схемы. И правильно ли будет при замене теплообменников изменить схему на одноступенчатую?

Он всегда так делал, другие схемы не знает. Плохо научили. Или неопытный проектировщик и проверить его было некому.
Правильно то может и правильно, но схема согласована в РТС, принята в эксплуатацию. Переделывать придется не только железо, но и документацию, иначе в следующий год не введут в эксплуатацию. Оно Вам надо бегать и согласовывать?

Цитата
2) Зачем на выходе из ПТО установлен РД-3М? (раньше никогда не сталкивался с этим).

Он не на выходе из ПТО, а на подаче. Служит для снижения давления в подающей трубе. Если правильно разобрал на фото на вводе 73 м.вод.ст, на регуляторе уставка 4,3 кгс/см2. На обратке он тоже стоит с уставкой 3,6 кгс/см2, вот только датчик подключен не правильно, должен был врезаться ДО клапана, т.е поддерживать ДО себя 3,6кгс/см2.
Это все выполняет функцию регулятора перепада давления только с помощью двух клапанов с перепадом 0,7кгс/см2.
tiptop
Цитата(Хитрый Лис @ 27.12.2021, 16:13) *
Это все выполняет функцию регулятора перепада давления только с помощью двух клапанов с перепадом 0,7кгс/см2.

Это был какой-то самообман? unsure.gif
Хитрый Лис
Цитата(tiptop @ 27.12.2021, 19:49) *
Это был какой-то самообман? unsure.gif

Ну почему же? Я себя, любимого, практически не обманываю.
Просили логику, я предположил. Даже предположил ошибки проектировщика, что тоже изредко, но бывает.
А про клапаны прикладываю схему из учебника 1976года. Там немного отличается контроль на подаче, но смысл...
tiptop
Цитата(Хитрый Лис @ 27.12.2021, 17:06) *
Ну почему же? Я себя, любимого, практически не обманываю.

Нижний по схеме УРРД поддерживает давление обратной воды в теплосети (то ли 3,6, то ли 5,6)? newconfus.gif
Хитрый Лис
Цитата(tiptop @ 27.12.2021, 21:11) *
Нижний по схеме УРРД поддерживает давление обратной воды в теплосети (то ли 3,6, то ли 5,6)? newconfus.gif

Ну я же говорю, неправильно проектировшик линию нарисовал откуда импульс брать. Не с той стороны. А монтажники они что? Они всё сделали четко по проекту.
nidls
Судя по отсутствию врезок под импульсные трубки УРРД никогда не работали. Проект 2008 года.
ivan-l-ing
зато рд отлично себя зарекомендовал ни одного нарекания за весь период эксплуатации... осталось данфосу подправить свою мурзилку и вся страна будет в регуляторах с пожизненной гарантией производителя
tiptop
Цитата(nidls @ 27.12.2021, 23:43) *
Судя по отсутствию врезок под импульсные трубки УРРД никогда не работали. Проект 2008 года.

Цитата(ivan-l-ing @ 29.12.2021, 22:31) *
зато рд отлично себя зарекомендовал

...В качестве дроссельной диафрагмы? laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.