Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запорная арматура
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Alexandr_1989
Доброго времени суток.

Есть большая ёмкость на улице под водопроводную воду используемую заводом. Хотелось бы её наливать не в ручную, а автоматически. Встал вопрос в выборе надёжной запорной арматуры, подающая труба диаметром 89мм, на ней стоит чугунная задвижка и счётчик. У нас есть в наличии - нормально открытый мембранный электромагнитный клапан пилотного действия BML-05, в ёмкость поставили датчики ПДУ 1.1 , в помещении - сигнализатор уровня овен бкк1. Вопрос в том, что стоит ли использовать клапан в качестве запорной арматуры (стоять будет в закрытой камере на улице) или купить задвижку с электроприводом? Что долговечнее? Может быть подскажете, как доукомплектовать систему
Ferdipendoz
Мне сразу не понравилось, что нормально открытый
Alexandr_1989
тоже задумался, вверху ёмкости переливная труба соединена с канализацией. В случае любой поломки в выходные или праздники - может получится большой перелив по счётчику в канализацию. Но если будет нормально закрытый тоже не хорошо. - от этого резервуара идёт водоозабор на арендаторов с производством ткани (они работают 24/7) и на охлаждение станков производства, подпитку котельной. Оставить их без воды тоже бы не хотелось. Вот и ищу надёжные способы. Можно заказать и что то другое или попробовать дополнить
tiptop
Цитата(Alexandr_1989 @ 7.2.2022, 21:15) *
подающая труба диаметром 89мм, на ней стоит чугунная задвижка и счётчик. У нас есть в наличии - нормально открытый мембранный электромагнитный клапан пилотного действия BML-05, в ёмкость поставили датчики ПДУ 1.1 , в помещении - сигнализатор уровня овен бкк1. Вопрос в том, что стоит ли использовать клапан в качестве запорной арматуры (стоять будет в закрытой камере на улице) или купить задвижку с электроприводом?

При работе соленоидного клапана может возникать что-то типа гидроудара. thumbdown.gif

Может быть, сразу поставить клапан запорно-регулирующий? Когда-нибудь "созреете" для организации ПИД-регулирования уровня воды в ёмкости. wink.gif
Alexandr_1989
Цитата(tiptop @ 8.2.2022, 6:38) *
При работе соленоидного клапана может возникать что-то типа гидроудара. thumbdown.gif

Может быть, сразу поставить клапан запорно-регулирующий? Когда-нибудь "созреете" для организации ПИД-регулирования уровня воды в ёмкости. wink.gif

От водоканала к нам положена была чугунная труба 500, для былых мощностей, конец уже давно заузили до 89 и поставили счётчик. Будет ли такой гидроудар, если диаметр уже так заужен? А регулирующий клапан не купили из за простоты работы электромагнитного. Хотя как вариант.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.