gent70
Добрый день! Стоит задача разработать шкаф управления приточной установкой с электронагревом более 40кВт. При поступлении сигнала Пожар на шкаф управления приточной установкой вентилятор отключается, а клапан воздушной заслонки закрывается приводом с пружинным возвратом. Как же быть с необходимостью 2...3х минутной продувки ТЭНов. Рядом с ТЭНами расположен фильтр!
Можно ли поставить таймер на отключение или "зашить" это в программу? Будет ли это нарушением действующих нормативов? Как быть если при сигнале Пожар вообще обесточат общеобменную вентиляцию? Может тогда клапан приточный ставить без пружины?
Upply
Что будет если на секцию электронагрева поставить 2 ОЗК-клапана?