Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужен типовой проект
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
К.Д.
Добрый день коллеги!

Ни у кого нет под рукой типового проекта на дымовую трубу на оттяжках, диаметр 1200, высота 30м. Или может кто-то знает номер проекта. Эксплуатация пролюбила где-то все документы на трубу, а мне надо в проекте котельной ее оставить.
Украинский 1983 года на трубы с температурой до 350* заканчивается на ф1000.
perch_perkins
а зачем растяжки? Почему не самонесущая, с интерцепторами, например?
Запрашиваемого ТП, по-моему и нету. Есть ТП на трубу 1200мм в мет. каркасе, там высота 45м.
К.Д.
Она существующая, переделывать эксплуатация не хочет и финансов там нету. А от меня хотят подъёма оголовка фундамента, чтобы этим заниматься мне проект и нужен. А монтажникам на ствол надо информацию. Самонесущих у меня много, руководство в планы такой вариант не вносили.
forrte
Так пусть эксплуатация проведёт экспертизу или техническое освидетельствование трубы, там будет и информация, и основание оставить её в проекте.
К.Д.
Провела, труба умерла. Но поскольку типуха старая, исполнительных чертежей нет, то и кроме этого вывода экспертиза ничего не сказала. Ну и экспертизу фундамента так просто не сделать, чтобы понять на что он рассчитан. А лето у нас не то чтобы очень длинное))