Pavel100
Подскажите норматив на обратку ГВС. А то тепловики зажимают в камери и не работают П\с и нет горячей воды.
jiexawcr
Цитата(Pavel100 @ 19.5.2022, 12:55) *
Подскажите норматив на обратку ГВС. А то тепловики зажимают в камери и не работают П\с и нет горячей воды.

нету норматива, принята некая пространственная величина 55гр, при которой бактерии значительно меньше размножаются.

есть норматив у потребителей 60-65. ни больше не меньше, остальное по обстоятельствам.

тепловики это исполнители прихоти ВКшников-проектировщиков. в чем ошибка и кто из них виноват надо разбираться: сначала нужны проекты ВК и паспорта ГВС, документация ТМ, хотя бы схема из ИТП (должны висеть на стене).
инж323
Цитата(jiexawcr @ 19.5.2022, 17:50) *
нету норматива, принята некая пространственная величина 55гр, при которой бактерии значительно меньше размножаются.

есть норматив у потребителей 60-65. ни больше не меньше, остальное по обстоятельствам.

тепловики это исполнители прихоти ВКшников-проектировщиков. в чем ошибка и кто из них виноват надо разбираться: сначала нужны проекты ВК и паспорта ГВС, документация ТМ, хотя бы схема из ИТП (должны висеть на стене).

ну как нет- не менее 60 "из крана у потребителя", но не более 75.
А по Т4- а что смущает автора в значениях? потребители только в виде ПС на этой трубе, в ИТП при правильном подборе ТО меж ступенями тоже примерно в этом диапазоне. Что смущает? Лаже в схеме и потребитель оказался на циркуляционн6ой трубе? Что не так? И в чем конфликт с тепловиками? Не обеспечивают гарантированный ими же в договоре перепад Р в точке подключения?
svoroponov
На форуме подобное обсуждалось , надо просто поискать. Причин может быть несколько.
jiexawcr
Цитата(инж323 @ 19.5.2022, 18:03) *
ну как нет- не менее 60 "из крана у потребителя", но не более 75.
А по Т4- а что смущает автора в значениях? потребители только в виде ПС на этой трубе, в ИТП при правильном подборе ТО меж ступенями тоже примерно в этом диапазоне. Что смущает? Лаже в схеме и потребитель оказался на циркуляционн6ой трубе? Что не так? И в чем конфликт с тепловиками? Не обеспечивают гарантированный ими же в договоре перепад Р в точке подключения?

в заголовке вопрос по обратке 43-45. по ней нету ограничений, про не и писал про 55С.


конфликт в том, что ВКшники могли начудить с расходами, а тепловики выполнили - виноваты ВКшники.
ВКшники могли нормально выдать нагрузки, а тепловики взяли и настроили на выходе 65С. в итоге с тепловыми потерями протяженных системах вполне может занижаться температура. тут тепловики виноваты, но могут настроить температуры.
это с условием, что в разделе ТМ нету ошибок и нету ошибок монтажа.

под тепловиками подразумеваю разработчика ТМ и монтажников-наладчиков и/или эксплуатирующую ИТП организацию.
jota
Наверно ошибаетесь - ограничения есть. Надо смотреть ТУ теплосетей и правила устройства ИТП (или как там у вас называется). Есть разница по Тобр для ГВ: с одним ТО, с двумя-смешанное подключение; с циркуляцией и без. У нас с одним ТО Т2-35*С; с двумя - 25*С; с циркуляцией без рахода ГВ - 40*С. Надо смотреть ТУ....
Pavel100
43-45гр нужно тепловикам для охлаждение турбины. А мы ставим шайбы Ф3мм на обратку пс. Но это не помогает. А то что на фото, не по карману.
инж323
нет денег, есть ли, но на закрытую схему теплоснабжения вам все одно переходить. Сроки передвинули, но проблем это не сняло, тем более с вашей уже независимой схемой подключения.
HeatServ
На обратке циркуляции ГВС при открытом водоразборе идёт по рекомендациям 45 градусов, но на большинстве объектов этого мало, чтобы везде на точках водоразбора было требуемые 60-70 (75), то циркуляцию приходится держать в районе 50-53. Редко встречается, где 45 устраивает жильцов, в основном в старом жилом фонде, где то ли проектировали иначе, то ли люди привыкли. Ну и данфосская приблуда на фото реально рулит, единственная тепломеханика, которая пашет годами и ничего с ней не происходит.