Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требуемое давление воды на вводе в жилых домах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Luk_voda
Здравствуйте. Подскажите как рассчитать требуемое давление воды на вводе в жилой дом согласно обновленным СП Внутреннее и наружное водоснабжение.

Согласно СП 31.13330.2021:
5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода поселения или города при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности свободный напор следует принимать по пункту 8.21 СП 30.13330.2020.

Согласно СП 30.13330.2020:
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).

Если, к примеру, берем 9-этажный дом, без насоса, раньше согласно старым СП давление в максимальный водоразбор на вводе составляло - 42 м. То как рассчитать сейчас, учитывая вот эти 20 м на самой верхней отметке?
GreyBrain
5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
Примечания
1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5)
Как рассчитать напор? По формуле (14) из СП 30.13330.2020 пункт 8.27.
Вы хотите без исходных данных определить требуемый напор по новым правилам навскидку? Не ясно, к чему вам это нужно.
Если для себя посчитал бы так: Требуемый напор = высота этажа х количество этажей + разница отметок высот ввода водопровода до пола первого этажа + 20 м вод. ст. + потери напора до самой удаленной точки при расчетном расходе (по гидравлическому расчету)
Luk_voda
Допустим, есть дом - 9-этажный, советской постройки, насос никогда не стоял. Какой напор на вводе должен обеспечивать ресурсник согласно правил? Распространяются ли обновленные своды правил на старые здания и дома?
инж323
Цитата(Luk_voda @ 21.6.2022, 16:55) *
Допустим, есть дом - 9-этажный, советской постройки, насос никогда не стоял. Какой напор на вводе должен обеспечивать ресурсник согласно правил? Распространяются ли обновленные своды правил на старые здания и дома?

откройте договор с этим абонентом и увидите- какой гарантированный напор обещал водоканал этому абоненту.
Вы пересчет гидравлики сетей водопровода делаете или что?
nagger
Цитата(Luk_voda @ 21.6.2022, 16:55) *
Допустим, есть дом - 9-этажный, советской постройки, насос никогда не стоял. Какой напор на вводе должен обеспечивать ресурсник согласно правил? Распространяются ли обновленные своды правил на старые здания и дома?

Какой есть. Это уже дело управляйки, чтобы на последнем этаже была вода, а на первом краны не вышибало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.