Анна_Тюмень
Добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли работать данная схема? Заказчику был предложен вариант:"Один ИТП в секции 5 в осях Ае-Бе, 2е-5е на весь комплекс. В ИТП идет разделение:
- узел регулирования офисной части всех секций и парковка (общий учет, ответвление на теплоснабжение калориферов, подготовка ГВС, узел смешения отопления)
- узел регулирования жилой части всех секций (общий учет, подготовка ГВС, узел смешения отопления)" На что получены комментарии ниже
инж323
тариф на тепло для парковок под жильем приравнивается к тарифу на жилье, а на офисы коммерческий тариф для бизнеса.
учет ведется только по первичному теплоносителю, по внутренним контурам вторичного он чисто для любопытства служб эксплуатации комплекса.
awlan
Цитата(инж323 @ 4.7.2022, 20:31) *
1. тариф на тепло для парковок под жильем приравнивается к тарифу на жилье, а на офисы коммерческий тариф для бизнеса.
2. учет ведется только по первичному теплоносителю, по внутренним контурам вторичного он чисто для любопытства служб эксплуатации комплекса.


1. Не у всех так, есть и Тариф единый, без перекрестного субсидирования.
2. Это, да, и не только "для любопытства", а для объективного распределения потребления энергоресурса.