Добрый день! В п. 7.10.22 СП 60 говорится:
Цитата
б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды.


Если преграда - другой пожарный отсек REI 150, то какой предел должен быть у воздуховода? Если читать дословно, то тоже REI 150, но, я так понимаю, тут просто написали не совсем корректно, по признаку R воздуховод ведь не может быть?! Т.е. EI 150?

И еще вопрос. В п. 7.10.23 в первом абзаце говорится про общеобменку в пределах отсека. Во втором абзаце - про общеобменку и противодымку за пределами отсека. А где про противодымку в пределах отсека?
ИОВ
Цитата(Pirate @ 25.7.2022, 13:52) *
Т.е. EI 150?

Да

Цитата(Pirate @ 25.7.2022, 13:52) *
А где про противодымку в пределах отсека?

В СП 7, раздел 7