Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Эл. схема ккб и соленоида
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Serega_mexanik
здравствуйте. есть ПВ система. точнее, две системы. Работают в две разные части одного зала. запускаются из одного ЩВ. за пуск отвечает датчик вытяжного воздуха. В них установлены фреоновые секции по 18.8кВт. Также есть ккб 30кВт по холоду.

есть задача, сделать чтобы приточки давали холод.
принято решение, установить трв, 18.8 на каждый то.
перед каждым трв, устанавливается соленоид.

теперь ККБ. это просто on/off наружка с сухим сигналом на пуск/стоп и сигналом аварии по низкому/высокому.
Теперь внимание вопрос. Как правильно сделать вкл/выкл соленоида. Что нужно сделать, задержку отключения до того как например не сработает датчик низкого давления на всасе
emin699
Датчик термостата на выход из испарителя, термостат с дифференциалом -8, соленоид и катушки пускателей параллельно чтобы запускались одновременно. По низкому лучше не отключать компрессора, если нет маслоотделителей. У поршневых масло вскипает и выбрасывает его под клапана, чревато однако.
olg2004
У вас аналог холодильной централи с несколькими потребителями.

Поэтому сотеноиды перед ТРВ включает выключает автоматика соответствующей приточки, а вот на ККБ нужен регулятор давления и рессивер
Serega_mexanik
зачем нужен соленоид, тогда? если он открывается/закрывается в момент включения/выключения компрессора.
Ккб стоит на улице а испарители и приточки в помещении. Не летом, хоть на пару градусов, но ниже. Соответственно, фреон собирается в самой холодной точке. И чтобы не дать компрессору сильно много жидкости при старте, как бы соленоид??
SSA
Serega_mexanik, не брались бы вы за то, в чем не разбираетесь.
Черевато попадаловом на бапки.
olg2004
Цитата(Serega_mexanik @ 24.8.2022, 5:39) *
зачем нужен соленоид, тогда? если он открывается/закрывается в момент включения/выключения компрессора.


с одним потребителем вместе с компрессором, когда несколько от терморегулятора испарителя. если его убрать жидкость в испаритель будет поступать всегда, теплосьема не будет и хладагент не выкипет и в жидкой фракции вернется в компрессор

довольно таки просто
Serega_mexanik
Цитата(olg2004 @ 24.8.2022, 8:17) *
с одним потребителем вместе с компрессором, когда несколько от терморегулятора испарителя. если его убрать жидкость в испаритель будет поступать всегда, теплосьема не будет и хладагент не выкипет и в жидкой фракции вернется в компрессор

довольно таки просто

так ещё и ТРВ будет стоять, который не даст залить жидкарем
olg2004
Цитата(Serega_mexanik @ 24.8.2022, 8:57) *
так ещё и ТРВ будет стоять, который не даст залить жидкарем



ТРВ - это терморегулирующий вентиль, функции запорного клапана он не имеет. Соответственно работать, пропускать фреон в испаритель он будет всегда, в независимости от температуры в канале приточки и работы вентилятора. Что не допустимо.

Если у вас не стоит конечно ЭРВ или электронный трв с драйвером и запорной функцией, в чем я очень сомневаюсь
Serega_mexanik
т.е. достаточно клапан(соленоид) и трв.
клапан открывается при старте компрессора, закрывается при остановке?

или открывать при сигнале на запуск, чтобы уравнять давление при старте компрессора
olg2004
Блин с вами сложно.

Клапан открывается по сигналу контроллера температуры управляющего приточкой

компрессор пускается по тому же сигналу или от 1-ой или от 2-ой приточки или обе сразу. Так же его необходимо доработать регулятором давления всасывания и рессивером для работы только с одной приточкой. Рессивер не нужен если у вас подобран конденсатор как рессивер, что врядли.

схема данфос для подобных систем (только холодилка). вместо ЕКС и КР61 у вас контроллеры приточки.
KVP и NRV вам не нужны, у вас высокотемпературные охладители.
Желательно иметь в ККБ отделитель масла и защиту АНТИциклинг.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.