Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напорно-циркуляционный насос в системе ГВС многоквартирного дома.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
АлГай
Здравствуйте, уважаемые инженеры и специалисты!

Вопрос следующий : нужно ли ставить регулирующее оборудование (пресс-контроль) на напорно-циркуляционный насос в системе гвс многоквартирного дома?
Система гвс открытая.
Получается, что он постоянно работает, даже когда нет расходов на потребление горячей воды, циркуляция происходит постоянно.
При условии, что мы не ставим никакие клапана на стояки (термостатические циркуляционные и т.д.) и не ставим клапан-регулятор на обратку.
svoroponov
Если система работает и нет жалоб от жильцов а перепад тампературы вход - выход ГВС не превышает 8-10 градусов при максимальном водоразборе и 5 градусов при минимальном , давление у абонентов не превышает максимально допустимое для их водоразборных приборов то
......
Блок насосной автоматики (пресс-контроль) предназначен для автоматического управления насосами систем водоснабжения, предохраняет их от работы «на закрытую задвижку» и от «сухого» хода. Блок представляет собой комбинацию реле минимального давления и реле протока, которые управляют включением/выключением насоса. А это надо !

Насосы сейчас дороги и их ,как друзей надо, защищать.
АлГай
Благодарю, Вас, svoroponov!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.