По алгоритму при пожаре лифт приезжает на первый этаж и открывает двери. Так же запускается система подпора воздуха в шахту лифта и этот воздух выходит на основном посадочном этаже (1 этаже) и часть воздуха уходи в утечки на остальных этажах.
А как система работает если лифт для перевозки пожарных подразделений и на нем ездят пожарные?
Пока они едут на нем все двери получается закрытые и вентилятор условно работает на закрытую задвижку? Расход ведь минимальный через щели т.к все двери на этажах закрыты. Допустим задние высотой 60 метров, скорость лифта 1 м/с, лифт едет на верхний этаж в течении этой минуты нагнетается давление в шахте лифта.
Приехал лифт на этаж пожара двери открылись все утечки пошли на этаж пожара в лифтовый холл, там у нас сразу возникает избыток давление так как почти весь расход у нас пойдет через эти открытые двери на этаже пожара и перепад давления на двери может превысить 150 Па и дверь не открыть в коридор будет. Или по приезду на этаж пожара двери лифта после выхода из него закроются? И как тогда будет вести себя система работая на закрытую шахту с расходом равным утечкам.