Полная версия этой страницы:
Дождеприемный колодец
Елена_НВК
26.2.2007, 15:20
Подскажите пож-та.....
У меня два дождеприемных колодца. Вода из первого колодца попадает во второй (расстояние между ними 30 м, диаметр трубы 200), в который в свою очередь попадает ливнестоков из лотка раз в 10 больше, чем в первый. Дальше все это идет в аккумулирующий подземный резервуар и дальше -в очистныю установку и на рельеф.
Вопрос:
Может ли глубина заложения входной во второй дождеприемный колодец трубы быть ниже, чем выходной. (по отметкам-так очень удобно...). На пол-метра. А то потом будет проблематично очистные обслуживать. (слишком глубоко)
andrey R
26.2.2007, 15:23
Тогда уж первый колодец мельче делать. А то песком Вашу трубу забъёт. Она же будет вечно под заливом и как отстойник работать. Песок вверх не потечёт
Елена_НВК
26.2.2007, 15:24
Ну я поглубже второй-то сделаю

) Ничего и не заб'ется....
Можно так?
andrey R
26.2.2007, 15:28
Конечно, лучше лотки во втором на одной отметке. А что глубоко уходите, так емкость в плане поменьше будет. Ничего страшного. Какое начальное заглубление то?
Елена_НВК
26.2.2007, 15:36
У меня выход трубы из первого дождеприемника -0,9. Уклон по СНИПу 0,02. Получается, что при моем расстоянии это где-то она еще на пол метра опускается при входе во второй дождеприемник. Это уже где-то 1,3-1,4м. А на входе в очистные- труба должна быть заложена максимум на 1,2. А у меня на пути к нему -второй колодец, колодец с гидрозатвором и аккумулорующая емкость. и если прикинуть, то их второго колодца труба должна выходить максимум на 1м.
andrey R
26.2.2007, 15:47
Кхм... Я бы так вообще не делал. Что за установка? Проточная? Она же норматива не даст. Или это не критично? Зачем один дождеприёмник подключать к другому? Нельзя по нормальному сделать? Заглубление от первого можно и поменьше иметь, если поставить промежуточный колодец. Стандартный ход.
Не видя профиля, мне кажется, что в очистные вообще не пойдёт. Транзитом на выпуск..
Можно 200 тащить с уклоном 0.01
После Д2 надо уже 400ку вести до колодца КГ.
В КГ должен быть перепад т.е. подвод к КГ на отметке 0.00, выпуск в резервуар на 0.000, труба к колодцу №3, должна выходить из КГ на +0.150 диаметр тож.400...
всю 400ку с i=0.005 (ну стараться)..
Вродеб все..а так нормальная схема, экономичная..
andrey R
26.2.2007, 16:33
Цитата
подвод к КГ на отметке 0.00, выпуск в резервуар на 0.000, труба к колодцу №3, должна выходить из КГ на +0.150
Это как? По поверхности?
Елена_НВК
26.2.2007, 16:41
Цитата
подвод к КГ на отметке 0.00, выпуск в резервуар на 0.000, труба к колодцу №3, должна выходить из КГ на +0.150 диаметр тож.400...
400 нельзя. От 150-300 у очистных.
andrey R
26.2.2007, 16:48
Да это Дудкас опять с дуба рухнул.

Ну не читает он вопрос, перед ответом

Вы ему талдычите, что это не Москва, а он заладил опять про московские нормы...

Тока в Мове и от решётки 400 надоть...
Ну я сказал как надо..Если не получается 400, значит 300, это ваше дело..
если не получается, сталобыть максимально приблизить к этим цифрам..
0.000 - это условный ноль, яж отметок лотка не знаю, вот таким образом обьяснил как перепад должон быть....
andrey R
26.2.2007, 17:14
Цитата
это условный ноль
А-а-а

Сразу бы понятно написали, а то будете, как Евгения ходить и объяснять
Елена, ну как, разобрались?
Елена_НВК
27.2.2007, 8:23
Цитата
Елена, ну как, разобрались?
В принципе-то да, только не пойму.... Почему нельзя идти от второго дождеприемного колодца трубой 200??? Вода же из него идет в приемный резервуар??? Там ливнестоков всего 5 кубов!!!
Елена_НВК
27.2.2007, 8:46
Вот сырой вариант...
Что скажете?
andrey R
27.2.2007, 10:21
Участок Д1-Д2 постоянно под заливом. Это отстойник, а не труба. Зачем такие осадочные части в колодцах?
Елена_НВК
27.2.2007, 10:22
а как тогда мне поступить??? Больше никак к очистным не подступиться, а Д1 и Д2 нужны по Тех.условиям к проекту.
У меня же нефтепродукты...
Д1-на участке слива-налива нефтепродуктов, а Д2 собирает ливнестоки со всей площадки АЗС
andrey R
27.2.2007, 10:28
Насколько я знаю, там где слив-налив положено вообще делать аварийный резервуар на объём бензовоза, а не решётку ставить.
Осадочная часть то для чего? Гидрозатвор? Можно и хлопушку поставить.
Елена_НВК
27.2.2007, 10:37
Цитата
Можно и хлопушку поставить.
А что такое хлопушка?
Цитата(Елена_НВК @ Feb 27 2007, 08:46 )
Вот сырой вариант...
Что скажете?
Совсем сырой!!!
andrey R
27.2.2007, 10:48
нечто вот такое
Елена_НВК
27.2.2007, 10:55
Цитата
нечто вот такое
А куда мне ее поставить? Во второй колодец?
А может мне вместо второго дождеприемного колодца поставить колодец с гидрозатвором, и вместо его крышки -решетку.????
Типо два в одном, чтобы с отметками полегче было....
А аварийная емкость -это отдельная история. Ее технолог делает.
andrey R
27.2.2007, 11:02
Цитата
аварийная емкость -это отдельная история. Ее технолог делает
А чё в неё польётся, если Вы решётку ставите?
Цитата
Типо два в одном
Ну, что я могу сказать?

Сделайте по уму то. Каждую решётку воткните в колодец, поставьте захлопку или гидрозатвор, и от этого колодца идите в очистные. Остальное - городьба. Чуть хуже, чуть лучше - один хрен плохо.
Елена_НВК
27.2.2007, 11:06
Цитата
и от этого колодца идите в очистные.
Не могу я прямо из колодца идти в очистные... Только через аккумурирующую емкость, т.к. очистные на 5кубов, а ливнестоков -7
andrey R
27.2.2007, 11:18
Ну да, я про это и говорил
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.