Добрый день. Есть жилой дом с подземным паркингом под ним. Лифт соединяет жилой дом и паркинг. ОВшник выполнил подпор воздуха в лифтовую шахту с верху (через машинное помещение) и с низу (через паркинг). Заказчик сейчас спрашивает можно ли убрать одну систему, или же надо, что бы было 2 системы, чем это обусловлено?
В соответствии с Методическими рекомендациями к СП7.13130 п.4.2.6 - "При устройстве лифтовых шахт, сообщающихся с подземной и надземной частью, необходимо предусматривать раздельную подачу воздуха соответственно в верхнюю и нижнюю части защищаемых лифтовых шахт".