Всем доброго времени суток! Имеется 17ти этажный жилой дом и два лифта - с режимом ппп и обычный.
На жилых этажах (2-17) имеется лифтовый холл, совмещенный с зоной безопасности, а на первом этаже - лифтовый холл конструктивно неразделенный с вестибюлем. В коридорах жилых этажей и в вестибюле на первом предусмотрена противодымная вентиляция (дымоудаление и компенсация).
Так вот вопрос в первом этаже и СП7.13130 п.7.14 а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками.
На всех жилых этажах имеется так называемый тамбур-шлюз (лифтовый холл), а на первом, получается, он фактически отсутствует, по крайней мере нет системы подпора воздуха в него, но при этом есть вестибюль, который с лифтовым холлом конструктивно не разделен.
Нужно ли предусматривать подпор в шахту лифта, ведь по сути на всех этажах (кроме первого) есть тамбур-шлюз, защищаемый приточной противодымной вентиляцией? Возможно ли подавать компенсацию дымоудаления из вестибюля в конструктивно невыгороженный лифтовый холл на первом этаже, тем самым оборудовав тамбур-шлюз "приточной противодымной вентиляцией" и исключить подачу в шахту лифта тем самым?