Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция автономной канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Екатерина_9999
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужна ли в данной ситуации вентиляция фильтрующего колодца. Получается так, что хоз-бытовая канализация, которая включает в себя одну раковину и пару трапов, объединяется со стоком от обратного осмоса. На кровлю выводится стояк. Наружу стоки сначала выводятся на смотровой колодец диаметром 2 м, задет на фильтрующий без дна также диаметром 2 м. Нужен ли на фильтрующий колодец вытяжной стояк? Унитазов в системе нет.
aminopower
Цитата(Екатерина_9999 @ 21.12.2022, 19:10) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужна ли в данной ситуации вентиляция фильтрующего колодца. Получается так, что хоз-бытовая канализация, которая включает в себя одну раковину и пару трапов, объединяется со стоком от обратного осмоса. На кровлю выводится стояк. Наружу стоки сначала выводятся на смотровой колодец диаметром 2 м, задет на фильтрующий без дна также диаметром 2 м. Нужен ли на фильтрующий колодец вытяжной стояк? Унитазов в системе нет.

СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ С СЕПТИКАМИ И СООРУЖЕНИЯМИ ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД
andrey R
Цитата(Екатерина_9999 @ 21.12.2022, 19:10) *
Нужен ли на фильтрующий колодец вытяжной стояк?

Приточный нужен. Вытяжной у Вас уже есть на крыше
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.