Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горелка Elco
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Svoloch
Хотел спросить появляется ошибка котла на горелке elco. Думали реле давления воздуха нет поменяли все равно как появлялась ошибка так и появляется . Перезапускаем топочный автомат все равно котел идет в аварию . Может кто сталкивался . Вентилятор горелки запускается и сразу переходит в ошибку.
Kotlovoy
Цитата(Svoloch @ 27.1.2023, 21:44) *
Хотел спросить появляется ошибка котла на горелке elco. Думали реле давления воздуха нет поменяли все равно как появлялась ошибка так и появляется . Перезапускаем топочный автомат все равно котел идет в аварию . Может кто сталкивался . Вентилятор горелки запускается и сразу переходит в ошибку.

А вентилятор в ту сторону вращается? Что за ошибка? Какой автомат горения?
Svoloch
Вентилятор в ту сторону вращается. Топочный автомат sg 513. Ошибка идет сигналами там длинный , короткий не помню точно на работе записывал .
Kotlovoy
Надо точно знать код ошибки.
Svoloch
завтра если смогу запишу на видео и скинуи.
Kotlovoy
Достаточно просто записать последовательность из пяти коротких и длинных вспышек светодиода. Она повторяется, пока не сбросишь.
Svoloch
Длинный слабый длинный слабый длинный сигнал
Kotlovoy
Такого кода неисправности нет в инструкции:
tiptop
Цитата(Svoloch @ 31.1.2023, 10:36) *
Длинный слабый длинный слабый длинный сигнал

"Слабый" означает короткий?

...Тогда - "начало радиопередачи"? rolleyes.gif
Svoloch
Ну так если совсем горелка не запускается ушла в аварию и стоит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.