Коллеги, прошу подсказать, допускается ли сейчас использование ПП труб для потребителей вновь проектируемого санузла в существующем здании при подключении к существующему совмещенному хозпитьевому/противопожарному водопроводу.
Раньше был СНиП 2.04.01-85 согласно которого хозяйственный трубопровод в объединенных система допускалось выполнять из "пластмассовых" труб. На АВОК даже разъяснения по этому поводу публиковали
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2244 (последний вопрос)
Сейчас вместо СНиП 2.04.01-85 действует СП 30.13330.2020. Для внутрннего противопожарного водопровода СП 10.13130.
Не могу найти в них ответа на свой вопрос.
11.1 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков, должны соответствовать [14] и требованиям настоящего свода правил.
11.2 Материал труб и соединительных деталей для систем холодного и горячего водоснабжения следует выбирать на основании технико-экономического и гидравлического расчетов, коррозионной агрессивности транспортируемой воды, а также условий обеспечения надежности, долговечности работы трубопроводов и требований к качеству воды. Срок службы систем водоснабжения при температуре воды 20°С и нормативном давлении должен составлять не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.
[14]
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) *
(с изменениями на 22 февраля 2022 года)
Информация об изменяющих документах
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2015 года решением Коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 года N 149. - См. предыдущую редакцию.
А что ещё надо?