Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет хозпитьевого водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
projects
Добрый день!
Попался мне расчет хозпита. Ситуация такая- есть отдельный АБК и отдельное производственное здание, так вот в этом расчете для "остальных цехов" = > NР =(q hr,u *0,6* U) / (q0 * 3600)
вопрос, откуда берется коэффициент 0,6? объясняют тем, что все в основном пользуются приборами в АБК
aminopower
Цитата(projects @ 12.4.2023, 18:43) *
откуда берется коэффициент 0,6?

Примечание 7 к Таблице А.2 СП 30.13330.2020
7 При наличии в комплексе промышленного предприятия отдельно стоящего бытового корпуса для обслуживания работающих в одном или нескольких близлежащих производственных зданиях расчетный расход воды одним потребителем следует принимать с коэффициентом 0,6 для пользователей бытового корпуса и работающих на производстве.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.