WasserWolf
У меня два общественных бассейна: один глубиной более 1,35м, второй глубиной менее 1,35м.

В рекомендациях АВОК 7.5-2012 "Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования" дана интенсивность влаговыделений в рабочее время для общественного бассейна глубиной менее 1,35м: 28м/ч, для бассейна глубиной более 1,35м: 40м/ч.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Но в более новых рекомендациях АВОК 7.5-2020 эти цифры указаны наоборот: бассейна глубиной менее 1,35м: 40м/ч, для бассейна глубиной менее 1,35м: 28м/ч.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Это опечатка (тогда в рекомендациях какого года правильно) или изменились законы физики?

В каком бассейне больше влаговыделения с 1м2 - в более глубоком или в более мелком? Разница ведь 30%.

У меня в глубоком бассейне получилась кратность воздухообмена (по старым рекомендациям) 6,8крат, по новым 4,8крат.
WasserWolf
У меня по финской формуле (см. вложение) выходит кратность 6,8 об/час, по справочнику проектировщика и формуле Бязина-Крумме выходит 4,8 об/час.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В рекомендациях АВОКа немецкая формула.

Вообще я уже понял, что все считают как кому вздумается вплоть по минимальной кратности 3 об/час, а экспертиза соглашается с любым расчётом. Но хочется разобраться как правильно.

Пугает меня такой большой воздухообмен. И я в ужасе от количества воздухораспределителей которые я должен разместить под потолком чтобы не превышать скорость воздуха в рабочей зоне 0,24м/с (это требуемые 0,2м/с плюс допуск в 20% СП 60.13330.2020).
Я вообще не понимаю как мне посчитать объём помещения и соответственно кратность - у меня под потолком балки на четверть высоты помещения, воздуховоды прижимаются к балкам, воздух подаётся с уровня воздуховодов вниз (организовать воздухообмен снизу-вверх не разрешают). Получается четверть объёма помещения не учувствует в воздухообмене - я должен это "мёртвый" объём учитывать при расчёте кратности?
WasserWolf
Разрез моего бассейна:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Flow
При нынешнем уровне подготовки кадров перепечатать из зарубежных норм без ошибок, это уже сверхзадача sad.gif
Sanechka
Цитата(Flow @ 24.4.2023, 15:42) *
При нынешнем уровне подготовки кадров перепечатать из зарубежных норм без ошибок, это уже сверхзадача sad.gif

Всем доброго вечера, хочу воскресить вопрос, где все же правда? Всю жизнь для глубоких бассейнов брала 40, а теперь так кардинально 28 брать? Нигде никаких пояснений. В программы у поставщиков уже у всех 28 для глубоких защитой, ещё и в ГОСТ та же цифра? Неужели до 2020 все расчёты неверны??
ididuz
Цитата(Sanechka @ 23.3.2026, 20:25) *
Всем доброго вечера, хочу воскресить вопрос, где все же правда? Всю жизнь для глубоких бассейнов брала 40, а теперь так кардинально 28 брать? Нигде никаких пояснений. В программы у поставщиков уже у всех 28 для глубоких защитой, ещё и в ГОСТ та же цифра? Неужели до 2020 все расчёты неверны??

Вы же сами процитировали ответ.
Коллега Вам выдал выдержку из VDI.
На этот же VDI есть ссылка в Библиографии Р НП АВОК 7.5-2020.
Очевидно же, что в Таблице 7 опечатка и должно быть наоборот, как ранее было в Таблице 4 Р НП АВОК 7.5-2012.
Чего там за значения в программах у поставщиков никому нет дела)
Найти требуемый расход приточного воздуха задача проектировщика.
Какими средствами он это будет делать и какими формулами пользоваться, остается на его усмотрение.
Но ответственность за расчет на нем, и Экспертизе значения потом доказывать ему.
Sanechka
Добрый день. А как тогда быть с ГОСТ Р 72128-2025, который не дает ссылку на этот документ, и там так же 28, для глубоких чаш? Так же скопировали ошибку, получается?
ididuz
Цитата(Sanechka @ 24.3.2026, 8:18) *
Добрый день. А как тогда быть с ГОСТ Р 72128-2025, который не дает ссылку на этот документ, и там так же 28, для глубоких чаш? Так же скопировали ошибку, получается?

Получается так)
Интересно, что в таблице 3 ГОСТ Р 72128-2025 убрали Примечание, которое было в соответствующей таблице 7 Р НП АВОК 7.5-2020, о том, что выделения влаги с обходных дорожек уже учтены коэффициентом интенсивности. Предположу, что в VDI 2089 именно так и было написано.
Зачем в ГОСТ предлагают теперь отдельно считать эти поступления влаги, мне, к сожалению, не ведомо)
Sanechka
Цитата(ididuz @ 24.3.2026, 8:38) *
Получается так)
Интересно, что в таблице 3 ГОСТ Р 72128-2025 убрали Примечание, которое было в соответствующей таблице 7 Р НП АВОК 7.5-2020, о том, что выделения влаги с обходных дорожек уже учтены коэффициентом интенсивности. Предположу, что в VDI 2089 именно так и было написано.
Зачем в ГОСТ предлагают теперь отдельно считать эти поступления влаги, мне, к сожалению, не ведомо)

Спасибо! Это очень печально, что теперь придется всем обьяснять, почему требуем считать не так, как в новых пособиях и ГОСТ. Ведь те, кто только начинают свой путь, будут брать именно это за основу и доказывать свою правоту.