Здравствуйте, прошерстил интернет на тему того, что если считать по МР2013, то выходит, что не посчитать.
Ну а закончил я тем, что было здесь написано, что
Цитата
NOVIK_N даже писАл, что для коридоров неправильно применять термин "дымоудаление"

вот, кстати, неплохой сайт, там пишется, что нужно применять все по методике
А вот сайт, с численным моделированием пожара - интересно
И я понимаю, что кучу раз задавали этот вопрос, но может у кого есть официальный ответ от ВНИИПО по этому поводу? Ничего же не ясно

keaton
Цитата
Ну вы поняли

Не поняли.
В чём вопрос? Почему "не посчитать"?
UNikilai
Блин. Ну я имел в виду, то, что если коридор, например 2.4 метра, то предельная высота дымового слоя должна быть 1.25-1.44 м, то есть люди при эвакуации будут в дыму, как понимаю явного требования к тому, что на уровне метров так этак 2-х не должно быть дыма нет, но дымоприемные устройства должны быть не ниже проемов эвакуации
keaton
Цитата(UNikilai @ 10.5.2023, 10:17) *
Блин. Ну я имел в виду, то, что если коридор, например 2.4 метра, то предельная высота дымового слоя должна быть 1.25-1.44 м, то есть люди при эвакуации будут в дыму, как понимаю явного требования к тому, что на уровне метров так этак 2-х не должно быть дыма нет, но дымоприемные устройства должны быть не ниже проемов эвакуации

Всё так. У вас по первой ссылке есть и письмо во ВНИИПО, и вывод сделан
UNikilai
Но я тогда не понимаю - почему это тогда вызвало столько вопросов
На основании всей полученной информации я сам понимаю, что формула вполне себе справедливая, так же на основании логики, ну ведь не стали бы просто так в МР пихать именно такую формулу
Спасибо за ответ