Цитата(ИОВ @ 13.6.2023, 8:09)

Есть народная мудрость -
каков вопрос, таков и ответ.
А Вы зашли на инженерный Форум с фотографией "больного", желая получить рекомендации по его лечению.

В таком случае Вам к экстрасенсам надо, а здесь никто не собирается что-либо угадывать.
Вопросы задавать, конечно, можно - только зачем нам вытягивать из Вас информацию? Ведь помощь-то нужна Вам, а Вы предлагаете
добровольным помощникам сыграть в "угадайку".
Судя по видео - там существенное задымление. Мужик с полотенцем на голове прошёл - вероятно высокая температура в помещении.
Ничего не известно - что за мангал (газ, дрова/уголь), о притоке в помещение, расходе вытяжки в местном отсосе (МО) по факту, наличии вытяжки и её расходе из верхней зоны. А фото шильдика двигателя - это ни чём, к сожалению.
На вскидку, зонт маленький - практически нет свесов (вылета за габариты мангала в плане), а д.б. порядка 200-300 мм с
каждой стороны.
К сожалению, я мало в этом понимаю, поэтому не знаю, какая информация вам необходима. Мангал на дровах, расход вентилятора в интернете указан до 4750 куб/ч. Приток осуществляется через открытые двери. Других вытяжек в помещении нет.
В зонты входят по три врезки ф200 ( три из них перекрыты на неиспользуемом зонте). Основная магистраль ф250 с переходом в ф315 ближе к зонту. Общая протяженность магистрали - не более 10 м
Основная проблема - задымление даже при половине загрузки. Поможет ли замена вентилятора на более мощный? Либо это целиком неверное исполнение? Как подбирать вентилятор для мангала и от каких параметров надо отталкиваться?
Цитата(ИОВ @ 13.6.2023, 8:09)

Есть народная мудрость -
каков вопрос, таков и ответ.
А Вы зашли на инженерный Форум с фотографией "больного", желая получить рекомендации по его лечению.

В таком случае Вам к экстрасенсам надо, а здесь никто не собирается что-либо угадывать.
Вопросы задавать, конечно, можно - только зачем нам вытягивать из Вас информацию? Ведь помощь-то нужна Вам, а Вы предлагаете
добровольным помощникам сыграть в "угадайку".
Судя по видео - там существенное задымление. Мужик с полотенцем на голове прошёл - вероятно высокая температура в помещении.
Ничего не известно - что за мангал (газ, дрова/уголь), о притоке в помещение, расходе вытяжки в местном отсосе (МО) по факту, наличии вытяжки и её расходе из верхней зоны. А фото шильдика двигателя - это ни чём, к сожалению.
На вскидку, зонт маленький - практически нет свесов (вылета за габариты мангала в плане), а д.б. порядка 200-300 мм с
каждой стороны.
К сожалению, я мало в этом понимаю, поэтому не знаю, какая информация вам необходима. Мангал на дровах, расход вентилятора в интернете указан до 4750 куб/ч. Приток осуществляется через открытые двери. Других вытяжек в помещении нет.
В зонты входят по три врезки ф200 ( три из них перекрыты на неиспользуемом зонте). Основная магистраль ф250 с переходом в ф315 ближе к вентилятору. Общая протяженность магистрали - не более 10 м
Основная проблема - задымление даже при половине загрузки. Поможет ли замена вентилятора на более мощный? Либо это целиком неверное исполнение? Как подбирать вентилятор для мангала и от каких параметров надо отталкиваться?