Добрый день!
Имеется здание 3 этажа, общественное. Две Лк тип Н2 с подпором воздуха.
Я выполнила ДУ из всех коридоров, примыкающих к этим ЛК (имеющие общий дверной проем) и всех коридоров длиной более 15 м без ест. освещения.
От раздела ПБ пришло замечание, что в соответствии с п 7.г я должна сделать ДУ из всех коридоров, а не тех, которые примыкают к ЛК. Говорит, что общие коридоры это все коридоры здания без исключения.
Мне это кажется не верным, я по другому понимаю этот пункт+пройдены были экспертизы, никто не был против таких решений. Экспертизу ещё не проходили, замечание просто от разработчика ПБ.
Как объяснить ему? Или я не права и нужно делать со всех, коридоров?