гидравлические испытания СП 73 ..... 2016 года
7.3. Системы отопления, теплоснабжения и холодоснабжения
7.3.1
Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения следует выполнять
при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом под давлением,
равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ) в самой нижней точке системы.
7.3.2 Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует выполнять в
последовательности, указанной в 7.2.3.
7.2.3 Манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения выполняют в
следующей последовательности:
- систему следует заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2
);
Вопрос если при гидравлических испытаниях водой береться 1,5 рабочего давления то при пневматичеких постоянная единица в 1,5 КГС/см2? и не береться как в гидравлике 1,5 рабочего
и почему при пневматических испытаниях величина давления (1,5 кгс/см2) всегда меньше чем гидравличесих 1,5 рабочего и не менее (2 кгс/см 2 )
ДОпустим в проекте система отопления работает под давлением 0,82 Мпа (8,2 Кгс/См2)
при пневмоиспытаниях трубопроводов мы все равно берем 1,5 КГС/см2
Вот когда прилетит в голову при пневмоиспытании от лопнутой чугунной батареи, сразу поймете. А от лопнутой батареи при гидравлическом испытании, не прилетит, максимум, обмочет.
ВОт в чем и вопрос.
Если у меня одноэтажный дом и рабоче давление 0,25 МПа и 25 этажный дом где 1 МПа .
Почему давление воздухом при испытаниях на всех системах везде одинаковое
по 75 СП 75.13330.2011 (СНиП 3.05.05-84) Технологические трубопроводы
если это технологические трубопроводы то там одинаково берется от рабочего давления пневматичесоке это или гидравлическое испытания 1,25 рабочего или 1,5 рабочего в зависимости от величины рабочего давления.
пункт 5,4
Величину испытательного давления (гидравлического и пневматического) на
прочность при отсутствии дополнительных указаний в рабочей документации следует
принимать в соответствии с табл. 2.
если спринклерной воздухозаполненной системе рабочее давление 0,2 Мпа то испытуемое 1,5 рабочего и получаем 3 кгс/см2
и о голове твоей уже никто не думает хотя там уже есть пункт
5.12. До начала пневматических испытаний должна быть разработана инструкция по
безопасному ведению испытательных работ в конкретных условиях, с которой должны
быть ознакомлены все участники испытания.
Если принять объём системы при пневмоиспытании 10м3, то при 8,2 бари тротиловый эквивалент составит
= 2,5*101300*10*(1-((1/(1+8,2))^0,286))/4266920 = 0,3 кг
минимальное удаление персонала 30 метров, а радиус поражения осколками 50 метров
Подробнее см. ASME PCC-2–2015 приложение 5.1 (Article 5.1)
Mandatory Appendix II Stored Energy Calculations for Pneumatic Pressure Test
Mandatory Appendix III Safe Distance Calculations for Pneumatic Pressure Test
Для справки в гранате Ф-1 0,06 кг тротила, т.е. это примерно как взрыв одновременно 5 гранат.
Именно поэтому пневмоиспытания избегают.
Цитата(shvet @ 3.11.2023, 16:28)

Если принять объём системы при пневмоиспытании 10м3, то при 8,2 бари тротиловый эквивалент составит
= 2,5*101300*10*(1-((1/(1+8,2))^0,286))/4266920 = 0,3 кг
минимальное удаление персонала 30 метров, а радиус поражения осколками 50 метров
Подробнее см. ASME PCC-2–2015 приложение 5.1 (Article 5.1)
Mandatory Appendix II Stored Energy Calculations for Pneumatic Pressure Test
Mandatory Appendix III Safe Distance Calculations for Pneumatic Pressure Test
Для справки в гранате Ф-1 0,06 кг тротила, т.е. это примерно как взрыв одновременно 5 гранат.
Именно поэтому пневмоиспытания избегают.
)))))

как тогда пневмоиспытания проводить
Автор. Потеряйте один литр из кубометра предварительно сжатого в 1.25 раза воздуха, и один литр "сжатого" аж в 1.5 раза кубометра воды.
Что покажут манометры???
(а расколовшийся чугуеиевый радиатор и на воде рванёт не хуже чем на воздухе)
Машинист
3.11.2023, 22:12
Цитата(nd_72 @ 3.11.2023, 16:55)

)))))

как тогда пневмоиспытания проводить
Как-то общались с монтажниками, они сварили котельную, и поскольку испытывать надо было всё зимой, качали воздухом. Еле убедил не качать выше трёх килограммов, чтоб не дай бог чего. А ребята говорят, да чего там, мы всегда воздухом качали, и шесть, и десять бывало.
Примерно так и проводить - разогнать всех непричастных, нашпиговать всех участников, чтоб не ебланили вокруг да около. Накачали, выдержали и перекрестились. Береженого бог бережёт.
Цитата(nd_72 @ 3.11.2023, 16:55)

)))))

как тогда пневмоиспытания проводить
Очень просто. Задача испытаний не порвать оборудование, а найти утечку. Для этого нужно слушать свист вытекаемого из неплотнойстей воздуха. Для этого и килограмма хватит. Давления.
И вообще, если правду. Воздухом надо не на давление, но на разряжение испытывать.
Да кто ж из нормотворцев о той правде знает?..
Цитата(altsem @ 3.11.2023, 22:30)

И вообще, если правду. Воздухом надо не на давление, но на разряжение испытывать.
Да кто ж из нормотворцев о той правде знает?..
Петра I на вас нет, тот испытывал пневматикой...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.