Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расположение спринклеров при большом количестве воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
VKing
Здравствуйте, на подземной автостоянке параллельно идут 4 воздуховода общей шириной 4 м, зазор между этими воздуховодами около 10 см. Нормативное максимальной расстояние между спринклерами - 3,5 м. Как поступить? Дублирующую ветку поставлю между основными - получу расстояние 2 м между спринклерами. Собственно вопрос 3,5 м между спринклерами должно быть между основными, или не обязательно, кто что думает на этот счет?
Sindarkon
Непонятно, как эти воздуховоды примыкают к покрытию. Если вплотную, то оросители ставятся под воздуховодами в две ветки.
ilyu9000
Брат, по СП 485 есть пункт такой: "6.2.14 Для установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое
оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные
воздуховоды с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее
0,7 м от пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует
дополнительно устанавливать оросители под эти площадки, оборудование и воздуховоды.".

Это значит ты ставишь свои оросители под воздуховодами просто опуская трассу для них в конкретных местах. Видел много раз такие решения в ленте, окее где огромные воздуховоды. Некоторые оросители располагались на высоте от пола 2.2 метра максимум. Обычно в таких местах ставят розеткой вниз.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.