legik2003
Подскажите есть ли где то описание по методам расчета системы отопления.
Принцип работы и действия гидравлической составляющей понимаю.
Но вот столкнулся с изучением расчетов на майджике самостоятельно (методом тыка), так как на видео что нашел, конкретных обьяснений, не нашел, да там говорят "делай ТАК будет ТАК" а почему так будет и что на это влияет, пояснений нет.

Создал 2 трубную систему буквой "F" на каждом лежаке система расходится влево-вправо, на каждом ответвлении на 2-х уровнях, по 2 или 3 радиатора.
На самом нижнем лежаке "буквы F" системы поставил балансир на обратку.

Далее произвожу расчет балансировку ( пробовал 3 варианта и по насосу который ставил и по давлению в точки подачи и по минимальному значению).
Далее Magic, производит расчет всех сопротивлений на участках, только наверно не всех ... так как высоту столба он вообще не считает, ну или я это где то не выбрал.

Но мне вот интересно а я сам могу задавать сопротивление (положение) терморегуляторам или же расходомерам?

Надеюсь понятно обьяснил ... спасибо.
Composter
а почему в расчетах отопления должна участвовать высота столба?
на сколько я помню он выдавал аэродинамику и гидравлику в виде таблицы, где можно все проверить.
AGAG
тут надо в книгохранилище сослать))) Староверова читать)))
legik2003
Цитата(Composter @ 27.11.2023, 15:39) *
а почему в расчетах отопления должна участвовать высота столба?


Все верно, спасибо, действительно запамятовал и логику не включил, в закрытой системе высота столба не берется во внимание.

Вроде методом проб и ошибок понял как производятся расчеты. Но так и не нашел возможность самостоятельно менять расход на участки, задавая положение у вентиля или же добавляя сопротивление.
Mr.Amor
Здравствуйте!
MagiCAD fo Revit считает неправильно скорости воздуха в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему-то считает скорость воздуха, взяв площадь исходя из внешних размеров арматуры, как будто сичтает площадь живого сечения для воздуховода, игнорируя живое сечение самой арматуры.
К примеру: Клапан 600х500, Fж.с.= 0,283 м2, L=4000 м3/ч
Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 600х500 (F=0,3 м2) и у него получается v=3,7 м/с, а должна быть v=3,93 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления
Клапан был загружен с "семейства с диска". Базы данные не работают
Может кто-нибудь знает почему это так работает? У всех так считается? Может с моим маджикатом что-то не так? Может нужно исправить модель чтобы маджикад ее воспринимал? Как это исправить? Может силами ревита, к примеру, через динамо? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить?
Кто-нибудь вообще считает аэродинамику в маджикаде, или вы пользуетесь другими программами?
Спасибо!