25.12.2023, 11:09
Добрый день! Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста, нужно ли устанавливать противопожарные клапана в системе вентиляции в перекрытиях между этажами? 2) В каких случаях устанавливается тепловая завеса в тамбуре входа в столовую? И в первом и во втором вопросе нужны ссылки нормы. Само здание "Административно бытовой корпус", на первом этаже столовая, горячий цех и душевые с раздевалками. На втором этаже офисные помещения. Для понимания прикрепляю планировку.
ingener_seb
26.12.2023, 17:30
1) Между осями 9-10 вход в столовую. Нужно ли устанавливать тепловую завесу в тамбуре? Может ссылку из норм на эту тему.
2) У каждой системы вентиляции на плане есть выбросы которые идут по воздуховоду через второй этаж. Нужно ли устанавливать противопожарные клапана в воздуховоде, перекрытиях между этажами?
Composter
26.12.2023, 20:42
по поводу завесы читайте сп 60 п 7.7
по поводу воздуховодов на 2 этаже, если идут транзитом то достаточно огнезащиты или отдельной шахты для каждого воздуховода сп 7 п 6.17 и 6.18
ну и напорные участи вытяжек из общепита можно прокладывать через другие помещения только при соблюдении условий п 7.11.11 сп 60
ingener_seb
27.12.2023, 9:32
Спасибо большое