SupRush
Добрый день знатокам, столкнулся с такой задачкой. В каталогах и мануалах четко прописаны характеристики по длинам трасс для VRF блоков.
Но насколько я понимаю это всё, порой можно пренебречь этим правилам.
Кто ранее сталкивался с подобным и как выкручивались из данной ситуации?
Flow
- снижение (существенное) холодильной мощности оборудования
- досрочный износ компрессора
- снижение возврата масла в компрессор и опять таки досрочный ремонт/замена компрессора
- отказ от гарантии на оборудование
... и можно пренебречь
AI 155
Цитата(SupRush @ 8.2.2024, 16:21) *
Добрый день знатокам, столкнулся с такой задачкой. В каталогах и мануалах четко прописаны характеристики по длинам трасс для VRF блоков.
Но насколько я понимаю это всё, порой можно пренебречь этим правилам.
Кто ранее сталкивался с подобным и как выкручивались из данной ситуации?

Что сам встречал - просто пренебрегали в разумных пределах.
Alex2001
Цитата(SupRush @ 8.2.2024, 14:21) *
Добрый день знатокам, столкнулся с такой задачкой. В каталогах и мануалах четко прописаны характеристики по длинам трасс для VRF блоков.
Но насколько я понимаю это всё, порой можно пренебречь этим правилам.
Кто ранее сталкивался с подобным и как выкручивались из данной ситуации?


Используйте максимально возможный радиус поворота трассы хладагента.
Это позволит уменьшить эквивалентную длину(сопротивление)
SSA
Цитата(Alex2001 @ 8.2.2024, 21:03) *
Используйте максимально возможный радиус поворота трассы хладагента.
Это позволит уменьшить эквивалентную длину(сопротивление)

Хотелось бы узнать, как в программах подбора учитывается увеличение радиуса поворота трассы.

Цитата(SupRush @ 8.2.2024, 16:21) *
Добрый день знатокам, столкнулся с такой задачкой. В каталогах и мануалах четко прописаны характеристики по длинам трасс для VRF блоков.
Но насколько я понимаю это всё, порой можно пренебречь этим правилам.
Кто ранее сталкивался с подобным и как выкручивались из данной ситуации?

Мультизональные системы VRV/VRF проектируют не по каталогам для менагеров, а по программам подбора.
Alex2001
"Хотелось бы узнать, как в программах подбора учитывается увеличение радиуса поворота трассы."

SSA хороший вопрос.

Сопротивление поворота (в том числе на 90гр.) в программах подбора VRF , насколько мне известно, фиксированная величина.

Вам известны программы подбора VRF в которых можно задать различный радиус поворота трассы хладагента?
SSA
Цитата(Alex2001 @ 8.2.2024, 22:14) *
Сопротивление поворота (в том числе на 90гр.) в программах подбора VRF , насколько мне известно, фиксированная величина.
Вам известны программы подбора VRF в которых можно задать различный радиус поворота трассы хладагента?

В курсе. И, зависит от диаметра трубы.
Ни в одной программе не встречал. Скорее всего, по умолчанию, применяется 90 град.
Кстати, нормальные программы подбора увеличивают диаметры в зависимости от длины трассы.