Добрый день. Кто сможет подсказать.
В производственном здании расположено помещение приготовления раствора соляной кислоты. Предусмотрена приточно- вытяжная вентиляция.
Так же предусмотрена аварийная вентиляция.
В данное помещение хотят установить два насоса, для перекачки соляной кислоты.
Вопрос будет ли считаться данное помещение насосной?
ВСН 21-77 ( данный документ носит рекомендательный характер), приложение 3, кратность 9.
Для насосной станции кратность 14.
Философский вопрос.
Пример - в венткамере установлен бак приготовления р-ра пропиленгликоля для контура теплоснабжения и два подкачивающих насоса основной и резервный.
Помещение венткамеры будет считаться насосной?
Или наоборот в ИТП установлена приточная установка - будет ли ИТП считаться венткамерой?
Нужно смотреть что нужно Заказчику, что вам, что в практике на таких же корпусах заказчика или соседей.
ВСН вам для справок - МНХП уже нет СССР нет. И страна другая и насосы. 34 года все-таки прошло.
Я полагаю, что наименование/функциональное назначение помещения указывает разработчик ТХ по своим нормам и своему разделу проекта. И именно это название/функциональное назначение будет фигурировать во всех разделах проекта. Соответственно этому и нужно выбирать указания /требования к ОВ этого помещения.
Если бы бабушка была с ... это был бы дедушка.
Полагаю у ТС нет технолога проектировщика - иначе бы не появился вопрос.
Но должен быть Заказчик, у него возможно есть технологи эксплутанционщики.
Кто-то же платит за банкет.
Студент2021
14.2.2024, 7:32
Всем спасибо. Написал письмо на заказчика.