edyardsss
28.2.2024, 8:24
Добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией проектируем завод помещение категории А.
Можно ли применить установку взрывозащищенного исполнения на притоке и на вытяжке с пластинчатым рекуператором?
Есть такой момент что 1-1,5% по паспорту заводов изготовителя имеется небольшой переток воздуха!
Пропускают ли эксперты данный тип рекуператора, (поставщики оборудования поставляют данный тип взрывозащищенного рекуператора).
Можно ли считать 1-1,5% перетока воздуха за рециркуляцию?
Цитата(edyardsss @ 28.2.2024, 8:24)

Можно ли считать 1-1,5% перетока воздуха за рециркуляцию?
Конечно.
Обратите внимание на п. 14.19 СП 60.13330.2020.
edyardsss
28.2.2024, 9:58
Вот меня всегда интересовал момент! Почему вентиляционное оборудование и рекуператор во взрывозащищенном исполнении поставщики оборудования предлагают!
Согласно норм применить не можем!
Skaramush
28.2.2024, 10:06
Потому, что существует схема обвязки теплообменного блока, исключающая подмешивание удаляемого воздуха в приточный. Организующая обратный переток и подмешивающая свежий к удаляемому.
edyardsss
28.2.2024, 10:23
Вы имеете ввиду Рекуператор с промежуточным теплоносителем? Мы данный вариант рассматривали, но эффективность данной системы и стоимость нас ограничивают!
Вы пункт, который я указал внимательно прочитайте.
Вам уже 2 человека об одном говорят разными словами.
edyardsss
28.2.2024, 10:45
Я так понял если разместить вентилятор до рекуператора и сделаю давление больше чем вытяжного то перетока не будет? Или вы говорите про другую схему! Можете объяснить?
Принцип да, такой. А уже что куда правильнее переставить - это решать совместно с производителем.
Skaramush
28.2.2024, 11:24
Цитата(edyardsss @ 28.2.2024, 11:45)

Я так понял если разместить вентилятор до рекуператора и сделаю давление больше чем вытяжного то перетока не будет? Или вы говорите про другую схему! Можете объяснить?
Переток будет всегда, это конструктивная особенность пластинчатого блока. Но переток может быть организованным и однонаправленным. Если теплообменник установлен на всасывающей стороне вытяжного и на нагнетательной стороне приточного вентиляторов, переток ВСЕГДА будет от чистого к грязному и рециркуляции не будет.