Доброго дня, коллеги.
Прошлом году в конце мая, во время стройки, на хорошо застекленном теплом балконе был смонтирован настенный фанкойл. На балконе электрический теплый пол и инфракрасный нагреватель. Система была опрессована.
Стройка была закончена примерно в марте этого года. Хозяева вселились.
В мае этого же года подал в систему воду от общедомового чиллера. Залило весь балкон. Вода после зимы в системе ржавая. Попортило мебель, стены.
Разобрал фанкойл. Срезал пластины. Фото прилагаю.
Что могло случиться?
А как сделан слив конденсата ?
Цитата(vsklokoch @ 25.6.2024, 7:47)

Что могло случиться?
Самое банальное - не полностью слили воду после опрессовки и за зиму разморозили.
MAverick
25.6.2024, 11:24
Цитата(AI 155 @ 25.6.2024, 6:24)

А как сделан слив конденсата ?
Это не конденсат. Это больше похоже на то что не слили систему. Трубка по фото (если правильно вижу) разорвана изнутри. А по ламелям? Возможно не разовый процесс, но скАрее всего их жмакнуло давлением при пуске системы.
Показалось, что коррозия (через дренаж подтягивает воздух из канализации).
vsklokoch
25.6.2024, 12:21
Конденсат отводится насосом. На зиму ничего не сливалось, т.к. помещение по заверениям заказчика и строителей, теплое. А должно было?
Ламели целы. Пуск первый. Процесс разовый.
MAverick
25.6.2024, 13:32
Цитата(AI 155 @ 25.6.2024, 11:43)

Показалось, что коррозия (через дренаж подтягивает воздух из канализации).
Вот не вижу коррозии в месте разрыва.
Цитата(vsklokoch @ 25.6.2024, 12:21)

Конденсат отводится насосом. На зиму ничего не сливалось, т.к. помещение по заверениям заказчика и строителей, теплое. А должно было?
Ламели целы. Пуск первый. Процесс разовый.
Ламели на фото загнуты все. Возможно водой их так.
Ключевое слово: по заверениям! А внешне как размороженный. Это мое мнение, которое может быть ошибочным. И да, ампула с дистилятом стоит рублей 10-15. Ни чего толком не докажен, но разморозка будет понятна
vsklokoch
25.6.2024, 14:26
Откуда ж водой? Я к пробоине пробирался, искал.
Цитата(MAverick @ 25.6.2024, 13:32)

ампула с дистилятом стоит рублей 10-15.
Что это?
MAverick
25.6.2024, 14:29
Цитата(vsklokoch @ 25.6.2024, 14:26)

Что это?
Обычная стеклянная ампула с водой. Стекло тонкое. Если разморозят, то лопнет. Ни чего не докажет, но хоть понимание будет.
Цитата(AI 155 @ 25.6.2024, 13:43)

Показалось, что коррозия (через дренаж подтягивает воздух из канализации).
Чтоб в следующий раз не казалось: при коррозии газами из канализации медь ВСЕГДА чернеет.
Цитата(vsklokoch @ 25.6.2024, 16:21)

Конденсат отводится насосом. На зиму ничего не сливалось, т.к. помещение по заверениям заказчика и строителей, теплое. А должно было?
Ламели целы. Пуск первый. Процесс разовый.
аксиома:
клиент ВСЕГДА врёт
MAverick
25.6.2024, 16:54
Цитата(LordN @ 25.6.2024, 16:12)

аксиома:
клиент ВСЕГДА врёт 
Лет 7 не заходил. А великий Модератор тут

Кстати, про врет 100ка
Клиент может даже и не врет, а даже честно говорит.
в 2000году делали систему чиллер\фенкойлы в одном адмздании. Действующем, зимой. Опрессованный этаж стоял под давлением с фенами. Система стояла. Отопление понятно работало.
А вот на 5-м этаже отчего то кому то понадобилось открывать окно и его потом не закрыли полностью, а притворили(или ветром претворило створку и народ ушел из комнаты и не закрыл эту узкую форточку на защелку). Вобщем отопприбор с циркулирующим теплоносителем выдержал отворившееся окно ночью, а фенкойл сдох и слил весь этаж через себя на пол. Ему хватило там под потолком в отапливаемом помещении открытого окна(форточка шириной см 30 и высотой 1.5 м.
Как думаете, застекленный балкон не имеет форточек или даже створок побольше у себя в ограждении? Усечет ли хозяин с работающим отоплением проблему у фенкойла на лоджии до того как тот уже собрался потечь? А открытую створку он и не счел свазянную с проблемой фенкойла. Искренне не счел и имеет право, но это не означает, что он прав.
vsklokoch
25.6.2024, 23:29
Цитата(инж323 @ 25.6.2024, 23:10)

Как думаете, застекленный балкон не имеет форточек или даже створок побольше у себя в ограждении? Усечет ли хозяин с работающим отоплением проблему у фенкойла на лоджии до того как тот уже собрался потечь? А открытую створку он и не счел свазянную с проблемой фенкойла. Искренне не счел и имеет право, но это не означает, что он прав.
И само-собой окна там вполне себе открываются, а отапливается все это инфракрасным излучателем.
Клиент логично настаивает на независимой экспертизе (я лицо заинтересованное). Но дальше он с ней шлет к строителям. А это уже, когда договор с ним у меня напрямую, заставляет задуматься о целесообразности увеличения моих расходов (фанкойл я заменил, мебель восстановил), добавляя туда стоимость экспертизы.
Цитата
Клиент может даже и не врет, а даже честно говорит.
значит совершенно искренне заблуждается
Цитата(vsklokoch @ 26.6.2024, 3:29)

И само-собой окна там вполне себе открываются, а отапливается все это инфракрасным излучателем.
Клиент логично настаивает на независимой экспертизе (я лицо заинтересованное). Но дальше он с ней шлет к строителям. А это уже, когда договор с ним у меня напрямую, заставляет задуматься о целесообразности увеличения моих расходов (фанкойл я заменил, мебель восстановил), добавляя туда стоимость экспертизы.
готовьтесь к тому, что вам придётся делать это постоянно
vsklokoch
26.6.2024, 10:58
Цитата(LordN @ 26.6.2024, 10:08)

готовьтесь к тому, что вам придётся делать это постоянно
Угум. Этой мыслью я проникся.
Цитата(vsklokoch @ 26.6.2024, 14:58)

Угум. Этой мыслью я проникся.
похоже, не совсем.
я к тому, что следующей и т.д. зимами он снова разморозит фанк и снова придёт с претензией - там же на фотке видно типичное размораживание. надо было сразу отбиваться и не брать на себя чужих грехов.
Кстати, вчера еще хотел дополнить, но позабыл.
А окна мог и не хозяин открывать, а отделочники во время выполнения работ и так же не просечь, что фен промерз.
Потому как сам впервые с таким столкнулся когда, сперва просто отбивался как мог используя всё красноречие и силу убедительности. Но у нас правда четко по калачам еще прорывы были и наверное нас это выручило- более наглядная картина размороженного ТО фена была. А тут калачи то целые и реально похоже подмерзло просто недослитое в фене и проморозили отделочники даже не заметив такое(да и не зная скорее всего, что этоименно они набедокурили), а может и хозяин проморозил просто не имея опыта с открыванием форточек на балконе с феном. оставил проветрить и пошли компашкой прогулятся после какого либо празднования, вернулись и закрыли, а фену уже поздно пить боржом, ему хватило.
А когда заполнять начали, то оно вдруг потекло ни с того, ни с сего.Но как при этом затопить столько всего, что мебель чинить надо- не понимаю. Открыл и ушел?
kosmos440o
27.6.2024, 8:00
В любом случае, 1 перебой с электричеством и опять заморозка. Фанкойл сложная техническая система и, как показывает данный случай, опасная, требует соответствующего обслуживания. Кто их в частный сектор суёт? Или хотя бы тогда гликоль залили в систему, чтоб снизить риски.
Не слил воду после опрессовки и об этом нет акта. Система считается сданной после пуска и наладки, так что твой косяк. Экспертиза это бы и установила... Передавая на хранение до запуска систему или часть её заказчику надо следовать правилам, тогда не будет неожиданностей. Жизнь учит, что правила и регламенты не зря написаны.
MAverick
27.6.2024, 10:50
Цитата(инж323 @ 25.6.2024, 23:10)

Клиент может даже и не врет, а даже честно говорит.
в 2000году делали систему чиллер\фенкойлы в одном адмздании. Действующем, зимой. Опрессованный этаж стоял под давлением с фенами. Система стояла. Отопление понятно работало.
А вот на 5-м этаже отчего то кому то понадобилось открывать окно и его потом не закрыли полностью, а притворили(или ветром претворило створку и народ ушел из комнаты и не закрыл эту узкую форточку на защелку). Вобщем отопприбор с циркулирующим теплоносителем выдержал отворившееся окно ночью, а фенкойл сдох и слил весь этаж через себя на пол. Ему хватило там под потолком в отапливаемом помещении открытого окна(форточка шириной см 30 и высотой 1.5 м.
Как думаете, застекленный балкон не имеет форточек или даже створок побольше у себя в ограждении? Усечет ли хозяин с работающим отоплением проблему у фенкойла на лоджии до того как тот уже собрался потечь? А открытую створку он и не счел свазянную с проблемой фенкойла. Искренне не счел и имеет право, но это не означает, что он прав.
А это разве не разморозка?
Цитата(MAverick @ 27.6.2024, 10:50)

А это разве не разморозка?
В принципе и в моем упомянутом случае- разморозка( стояла наполненная водой под давлением), так и у ТС тоже, но проявилось внешне чуть по иному, видимо недослитая была, но вот окна открытого теплобменникам хватает что б промерзнуть.
Какого то универсального решения не знаю. Нет такой техники созданной человеком, что б другой человек не сумел сломать и не важно преднамерянно или нет. Сумел, даже не подозревая что ломает.
vsklokoch
27.6.2024, 17:11
Цитата(jota @ 27.6.2024, 8:26)

Не слил воду после опрессовки
Управляйки настаивают, чтобы после опрессовки воду оставляли: "мы потом замучаемся все ваши системы заливать".
Да и получается нужно сливать систему каждой осенью?
Цитата(vsklokoch @ 27.6.2024, 17:11)

Управляйки настаивают, чтобы после опрессовки воду оставляли: "мы потом замучаемся все ваши системы заливать".
Да и получается нужно сливать систему каждой осенью?
Тем людям, что стеклят и утепляют балкон- да. Им не объяснить, что его открытая створка на проветривание запросто может заморозит фен установленный на таком балконе, да он и слушать не захочет про то как он сам себе заморозил.Это всякие гады ему неправильно сделали, а он , такой замечательный, им еще и щедро заплатил, а оно вон оказывается как плохо ему сделали. Не могут поставить нормальный фен, что б не тек.
vsklokoch
27.6.2024, 22:11
Балкон был застеклен летом 2023 года. Разморожен фанкойл мог быть только из-за открытого окна (это мог сделать кто угодно; и строители и семья заказчика).
Кроме разморозки могут быть версии причин повреждения в виде заводского брака и т.п.?
Цитата(vsklokoch @ 28.6.2024, 2:11)

Балкон был застеклен летом 2023 года. Разморожен фанкойл мог быть только из-за открытого окна (это мог сделать кто угодно; и строители и семья заказчика).
Кроме разморозки могут быть версии причин повреждения в виде заводского брака и т.п.?
другая причина - тепловое расширение несжимаемой жидкости в отсутствии воздушной подушки/пузыря.
впрочем, лед рвёт трубы точно так же, за одним исключением - ему пофик на пузыри
Какой может быть заводской брак, когда на фото четко видно, что трубку расперло изнутри?
Уточнения металла трубки не наблюдается.
Это может быть ТОЛЬКО при заморозке воды в ней.
Ну, хотя бы сама вода "замерзает".
А то везде - сплошь "размораживание".
...Как иногда бывает с моим старым холодильником.
Актам доверия ноль. Лично у меня.
Цитата(AI 155 @ 1.7.2024, 12:45)

Актам доверия ноль. Лично у меня.
Делать все по чертежу и не будет (ну понятно чего не будет). Акты рулят!!! Сдал, забыл! Пусть голова болит у народу другого
Цитата(AI 155 @ 1.7.2024, 12:45)

Актам доверия ноль. Лично у меня.
Никому нельзя верить, порою даже себе.
(из ч/б фильма)
Цитата(vsklokoch @ 27.6.2024, 22:11)

Балкон был застеклен летом 2023 года.
До меня только сейчас дошло: Балкон.... А он вообще кто? Я имею ввиду по архитектуре и тз. Это вроде как не отапливаемое помещение, вне теплового контура.
Цитата(vsklokoch @ 27.6.2024, 22:11)

Кроме разморозки могут быть версии причин повреждения в виде заводского брака и т.п.?
Конечно могут. Если верить одному каналу, то это скорее всего рептилойды прогрызли изнутри и выбрались наружу. Вам нужны охотники за приведениями, но это другой канал (ржу)
А так условно: система выдержала 6-8 бар, но лопнула при 4х?
vsklokoch
12.7.2024, 19:53
Цитата(LordN @ 28.6.2024, 4:59)

другая причина - тепловое расширение несжимаемой жидкости в отсутствии воздушной подушки/пузыря.
впрочем, лед рвёт трубы точно так же, за одним исключением - ему пофик на пузыри
Остаются два вопроса:
1. Насколько возможно тепловое расширение в моей ситуации?
2. Существует ли экспертиза способная дать убедительный однозначный результат?
Цитата(Vano @ 3.7.2024, 5:41)

Никому нельзя верить, порою даже себе.
(из ч/б фильма)
Что то прям на больную мозоль наступили.
Недавно столкнулся и излишне ярко прошло такое.
Вынесли из пятна застройки сеть К1. поставили КНС, нарисована исполниловка.
Профиль горбом и в конце перелом с контруклоном.
Открываем колодцы на краю- врезка и гаситель вторым- сделано нормально , контруклона нет.
Но в исполниловке не обнаружен гаситель и наличествует контруклон. Сняли отметки и привязки- гаситель вообще в стороне и снова контруклон якобы. Ладно, тупят( меняют местами отметку напорного и уже самотечного. ГИП проектировщиков принял, всё понял, обрадовался что всё теперь ясно, но через 3 дня принес проекты в которых следов от геодезической проверки вообще нет и с опупительными косяками самих картинок, которые пытается выдать за предварительные решения по проекту. А мужик и не молод и собственно знает что творит.
Отметки по исполнидловке и проверочной сьемке не совпали, но геодезисты из одной и той же конторы, которая делала обе сьемки.
Цитата(vsklokoch @ 12.7.2024, 21:53)

Остаются два вопроса:
1. Насколько возможно тепловое расширение в моей ситуации?
2. Существует ли экспертиза способная дать убедительный однозначный результат?
По п.п. 1 при желании можно экспериментально проверить. Наполнить холодной водой, потом закрыть краны.
vsklokoch
16.7.2024, 22:29
Цитата(AI 155 @ 13.7.2024, 11:57)

По п.п. 1 при желании можно экспериментально проверить. Наполнить холодной водой, потом закрыть краны.
В таком исполнении ничего не случится. Даже при двукратном тепловом расширении воды, она не создаст давление, превышающее наше испытательное.
В любом случае получается, что тепловое расширение порвало бы полипропиленовые трубы, а не фанкойл.
Гипотеза, что разорвало тепловым расширением, там где тонко, а тонко стало из-за коррозии.
Потому и спросил про дренаж.
vsklokoch
17.7.2024, 13:08
Цитата(AI 155 @ 17.7.2024, 12:36)

Гипотеза, что разорвало тепловым расширением, там где тонко, а тонко стало из-за коррозии.
Потому и спросил про дренаж.
Дренаж через капилярку, насос и сифон. Конденсата в системе не было, поскольку на холод не включали. Фанкойл новый. В таких условиях коррозия за год возможна?
Да уж, печальная тема.
В 2000-х когда фанкойлы массово стали к нам приходить, была тема чтобы отказаться от радиаторов и делать отопление тоже на фанкойлых. И некоторые делали ... поначалу. На практике обнаружилось такое явление - если фанкойл стоит под окном и в комнате тепло и трехходовой клапан перекрыл циркуляцию, то достаточно открыть форточку пошире, и вода в фанкойле очень быстро замерзает. С тех пор никаких фанкойлов на отопление (конечно не без исключений

)
Относительно ТС : +1 на разморозку фанкола сквозняком с окна балкона. Коррозию и заводской брак практически исключаю.
vsklokoch
2.9.2024, 23:31
Цитата(Flow @ 2.9.2024, 16:53)

Да уж, печальная тема.
....
Относительно ТС : +1 на разморозку фанкола сквозняком с окна балкона. Коррозию и заводской брак практически исключаю.
Угум. По требованию заказчика предъявил ему результаты независимой экспертизы.
Алмазно-нефтяной магнат, при цене вопроса в 100 килорублей, теперь отмазывается как школьник.