Добрый день.
Есть необходимость дать АПС-никам алгоритм отключения VRF системы при пожаре. Система состоит из 3-х наружних блоков и внутренних блоков (на 4-х этажах). Внутренние блоки запитаны от поэтажных шкафов питания через пускатели (планировали отключать размыкая цепи управления пускателей).
Грубый подход состоит в том, что можно отрубить внутренние блоки (с разумной поэтажной разбежкой), а наружние блоки "удивившись от такой ситуации сами по себе выпадут в аварию". Но, не хочется насиловать оборудование. Наружные блоки не имеют никакого входного сигнала типа "стоп" или "пожар"...
Вопрос: а, на вводе во внутренний блок VRF системы есть какой-то подающий запорный автоматический клапан? т.е. когда идет команда на включение внутреннего блока, клапан на нем открывается, и фреон начинает поступать в блок? Соответственно. если при пожаре этаж отключить одновременно, то все клапана закроются, что неминуем вызовет резкое повышение давления в подаче, и приведет к аварийному режиму наружнего блока.. И, если такой клапан есть, то он нормально закрытый? или при пропадании напряжения он застревает в своем состоянии?