Диалог специалистов АВОК > ГОСТЕВАЯ КНИГА АВОК > В порядке обсуждения
Fish.ka
Здравствуйте. Стала дилемма по-поводу отопительных нагрузок на отопление и вентиляцию здания на стадии П. Раньше был МДС, сейчас его нет. Сделали расчет теплопотерь, учли коэффициенты запаса и нам начали тыкать, что в СП 60м, в приложении А такого нет и взяли все коэффициенты убрали. Нагрузка уменьшилась сильно!
По какой Методике считаете вы на стадии П? Как доказываете официально, чтобы этот документ был действующим и на него можно было сослаться?
Хитрый Лис
Даже на стадии П делаем нормальный расчет теплопотерь по помещениям. Все равно мы его потом на ст.Р отдаем на проверку в РТС для согласования нагрузок. И чтобы не было различий в нагрузках на П и Р делаем сразу нормально. Да, на ст.П больше работы, но потом в Р уже расчет делать не надо.
Fish.ka
Мы также сделали, но представители Зака полезли в расчеты и начали тыкать тем, что в СП 60 м нет добавочных коэффициентов (на ориентацию по сторонам света и тд) и, типа, убирайте их. ЕСТЕСТВЕННО, нагрузка уменьшилась. Логика такая у ни х -в СП не написано, методичка не принимается. Сделали №доброе дело№, реально теперь всегда по удельным будем считать. Надо теперь все доказать, а по СП считать вместе с теплопроводными включениями и всякой хренью, что, на стадии П сделать крайне сложно без определенных данных
juzzi
Не известно что у Вас за система отопления.
Попробуйте использовать п 6.2.13 Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать менее требуемого по расчету. Номинальный тепловой поток отопительного прибора с терморегулятором следует принимать на 10%-15% больше требуемого по расчету для возможности выбора потребителем диапазона комфортной температуры в пределах оптимальных норм и компенсации неучтенных дополнительных тепловых потерь. СП60.13330.2020

Под прикрытием этого пункта получается делать запас тепла на нужны системы отопления.
Хитрый Лис
Цитата(Fish.ka @ 10.7.2024, 11:54) *
нет добавочных коэффициентов (на ориентацию по сторонам света и тд)

Ну ориентация света не сильно должна повлиять, а вот на нагрев приточного воздуха или на инфильтрацию даст гораздо бОльшую надбавку. И принимайте как написано в СП что больше то и добавляете
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.