Здравствуйте, дорогие эксперты.
Подскажите, пожалуйста, у меня стоит задача проектирования системы вентиляции "Азотно-кислородная станция". Изучив большое количество нормативной документации, нашел в ГОСТ Р 54892-2012 п.Д.4.28.3 "В помещениях, смежных с помещением, в котором произошло повышение концентрации кислорода, должно автоматически обеспечиваться повышенное давление воздуха не ниже 3.3кПа (включительно). Этот подпор может создаваться как постоянно действующей вентиляцией, так и аварийной приточной вентиляцией."
Вопрос в адекватности данного пункта. Т.к в методике расчета расхода в тамбур-шлюз подается наружный воздух с расходом, обеспечивающим давление на 20 Па выше, чем в защищаемом помещении. Давление 20Па не является обоснованным, то если смысл выполнять данное требование, для 3,3кПа или просто воспользоваться отрицательным балансом для смежных помещений.