TiZi8
Здравствуйте, дорогие эксперты.
Подскажите, пожалуйста, у меня стоит задача проектирования системы вентиляции "Азотно-кислородная станция". Изучив большое количество нормативной документации, нашел в ГОСТ Р 54892-2012 п.Д.4.28.3 "В помещениях, смежных с помещением, в котором произошло повышение концентрации кислорода, должно автоматически обеспечиваться повышенное давление воздуха не ниже 3.3кПа (включительно). Этот подпор может создаваться как постоянно действующей вентиляцией, так и аварийной приточной вентиляцией."
Вопрос в адекватности данного пункта. Т.к в методике расчета расхода в тамбур-шлюз подается наружный воздух с расходом, обеспечивающим давление на 20 Па выше, чем в защищаемом помещении. Давление 20Па не является обоснованным, то если смысл выполнять данное требование, для 3,3кПа или просто воспользоваться отрицательным балансом для смежных помещений.
Skaramush
Для начала, свыше 3 кПа это уже вентилятор высокого давления. При чём тут расчёт для тамбур-шлюза не совсем понятно. При перепаде в 330 кгс/м2 без приводов не откроется ни одна дверь.
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 2.8.2024, 13:41) *
Для начала, свыше 3 кПа это уже вентилятор высокого давления. При чём тут расчёт для тамбур-шлюза не совсем понятно. При перепаде в 330 кгс/м2 без приводов не откроется ни одна дверь.

М.б. в ГОСТе опечатка - уж больно невероятная величина.
Мало того, это ГОСТ "Монтаж установок разделения воздуха и другого криогенного оборудования". Т.е. на проектирование вентиляции не распространяется.
Есть ВСН 6-75 Минхимпрома "Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха" - там по вентиляции ссылка на СНиП по ОВ. Есть ли что-то более современное из норм проектирования, не знаю.