RVR
Добрый день.
Чем сейчас регламентируется количество выходов из встроенного ИТП (внутридомового, не сооружение для тепловой сети)?
Длина ИТП (более или менее 12 м) и расстояние до выхода не более 12 м.

В результате Поправки к СП 60.13330 теперь пункт 6.1.6 не содержит указаний про 12 м, а идёт ссылка на СП 510.1325800 и СП 124.13330.2012.
СП 124.13330.2012 - не распространяется на внутридомовые встроенные ИТП.
СП 510.1325800 - распространяется на внутридомовые встроенные ИТП, и там нет указаний касательно выходов (один или два в зависимости от длины ИТП и расстояния до выхода из здания?
Были в СП 60.13330 (п. 6.1.6) до поправки, но теперь их и там нет.

Вопрос в том, как теперь быть с выходами из встроенных в жилой дом ИТП - сколько выходов из ИТП нужно делать в зависимости от длины ИТП и на каком расстоянии от выхода из здания можно размещать ИТП. Каким нормативом для этого пользоваться?
Evgkarpro
Например:
- Заданием на проектирование, Проектной документацией;
- пункт 7.10 Изменения № 1 к СП 510.1325800.2022;
- пункт 4.3.6 СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009;
- пункты 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 СТО 70238424.27.060.003-2008 (СТО 17330282.27.060.003-2008);
- пункты 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 СП 41-101-95;
- пункты 2.13., 2.14., 2.15. Руководство по проектированию тепловых пунктов, 1983.
RVR
Спасибо, СТО такие не попадались.
А изменение №1 к СП 510.1325800.2022 уже принято?
Вроде как это изменение ещё на этапе публичного обсуждения.