Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шибер по с.05.900-I
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Мара
Доброго дня! Подрядчик изготовил шибер для центробежного вентилятора по серии 05.900-1.Только странный шибер получился. Его невозможно установить после вентилятора. Или монтажники не правильно прочитали серию ? Или это совсем не тот шибер,что нужен.Тогда для чего эта серия ?
Хитрый Лис
Ну конечно неправильно установили. И сделали не совсем как в серии.
Шибер должен ставиться поперек воздуховода и фиксироваться двумя болтами в крайнем положении. Если он устоит так как показано на фото, т.е. на всасе, то при открытии будет забор воздуха из помещения. А дальше куда?
И вообще, что в проекте?
Цитата
Тогда для чего эта серия ?

Для ДЭС сооружений гражданской обороны.
Мара
Его еще не установили) просто положили на воздуховод. В том то и дело не знают как монтировать. Я думаю, что рукоятка должна выходить из воздуховода, монтироваться в самом воздуховоде .
Хитрый Лис
см. стр. 6 и 8. И написано и нарисовано.
Мара
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.