Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установить ПДС + ППС или латунную сборку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
l-nikolaev
Пересобираем хозспособом узел ввода ХВС в административное здание г. Москва. Ввод -сталь д100, далее по классике, задвижка, байпас + грязевик+ водомер д25, завершаем обратным клапаном... (прочие задвижки+переходы -разумеется). Электрофицированной задвижки не было и не будет. Задвижки все под замену, колена и тройники ВЧШГ с ЦПП. В общем- все новое...

Вопрос по обвязке водомера.. терзают сомнения по установке ППС и ПДС... производители их варят из черной трубы, а потом красят в красивый красный цвет снаружи...Может поставить резьбовые фланцы с латунными ниппелями и патрубками, а для дренажа и манометра -латунный (бронзовый крест)?



alexandrpjatkov
Цитата(l-nikolaev @ 30.9.2024, 0:53) *
ППС и ПДС...

Расшифруйте пожалуйста...
А то вон при расшифровке ППС яндекс вон что выдает rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(l-nikolaev @ 29.9.2024, 22:53) *
Пересобираем хозспособом узел ввода ХВС в административное здание г. Москва. Ввод -сталь д100, Может поставить резьбовые фланцы с латунными ниппелями и патрубками, а для дренажа и манометра -латунный (бронзовый крест)?

Латунь и бронза со сталью не дружат. Образуется гальваническая пара в которой сталь быстро корродирует.
Aerl
Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2024, 9:44) *
Латунь и бронза со сталью не дружат. Образуется гальваническая пара в которой сталь быстро корродирует.


+1

ГОСТ 9.005-72, табл.3
l-nikolaev
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2024, 9:31) *
Расшифруйте пожалуйста...
А то вон при расшифровке ППС яндекс вон что выдает rolleyes.gif


ПДС -патрубок ДО счетчика
ППС -патрубок ПОСЛЕ счетчика.

Названия придумывал не я!!!

Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2024, 9:44) *
Латунь и бронза со сталью не дружат. Образуется гальваническая пара в которой сталь быстро корродирует.


Ну..., латунные фланцы остались в недалеком прошлом (увы)..

А, как-же латунные и бронзовые краны на 1/2", 3/4" (и далее), которые ежедневно накручивают на стальные трубы в количестве не менее 10 тыс. штук ежедневно???
SV_vrn
А ПМС там ни у кого нет?

Патрубок минуя счетчик, а вы что подумали?
nagger
Резьба надежнее и долговечнее сварки?
l-nikolaev
Цитата(nagger @ 30.9.2024, 18:20) *
Резьба надежнее и долговечнее сварки?


Не, вопрос не так стоит...

Вот как: фитинг из латуни надежнее и долговременнее черной трубы (на патрубке ПДС/ППС) ? Или нет?
инж323
Цитата(l-nikolaev @ 29.9.2024, 22:53) *
Пересобираем хозспособом узел ввода ХВС в административное здание г. Москва. Ввод -сталь д100, далее по классике, задвижка, байпас + грязевик+ водомер д25, завершаем обратным клапаном... (прочие задвижки+переходы -разумеется). Электрофицированной задвижки не было и не будет. Задвижки все под замену, колена и тройники ВЧШГ с ЦПП. В общем- все новое...

Так ввод то ХВС или В1?
А так.. откройте свой договор на водоснабжение и увидите зафиксированный узел ввода с ВВ, и вот там всё отображенное должно четко соответствовать "всему новому".
И сдается, что никакой латуни с бронзой там нет в том чертеже. И не забудьте все мероприятия по установке счетчика и фиксации его номера в водосбыте или оставляете прежний.
l-nikolaev
Цитата(инж323 @ 30.9.2024, 19:09) *
Так ввод то ХВС или В1?
[b]А так.. откройте свой договор на водоснабжение и увидите зафиксированный узел ввода с ВВ,[/b] и вот там всё отображенное должно четко соответствовать "всему новому".
И сдается, что никакой латуни с бронзой там нет в том чертеже. И не забудьте все мероприятия по установке счетчика и фиксации его номера в водосбыте или оставляете прежний.


Нету в договоре с МВК -ничего, от слова "совсем"... даже номера счетчика нету..есть просто запись, что номер счетчика указан в паспорте на счетчик... В общем, здорово меня смущают эти черные ПДС и ППСы...
nagger
Цитата(l-nikolaev @ 1.10.2024, 11:50) *
В общем, здорово меня смущают эти черные ПДС и ППСы...

Черные патрубки - это то решение, которое сейчас согласовывают.
l-nikolaev
Цитата(nagger @ 1.10.2024, 15:40) *
Черные патрубки - это то решение, которое сейчас согласовывают.


Конечно согласовывают... другого-то нет ничего. Из оцинковки не варят, т.к. непонятно как восстанавливать цинковое покрытие изнутри, из чугуна -не делают, т.к. типоразмеры разные (невыгодно)....остается -чернуха...
nagger
Всё знаешь, а улучшаторством решил позаниматься.
Aerl
Может Вам узел на нержавеющей стали собрать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.