Ольга и Аня
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть помещение для хранения лакокрасочных материалов в таре. Здание одноэтажное, отапливаемое.
Надо делать в этом помещении естественную вытяжку, с помощью дефлекторов? Или только механическую?
Composter
Цитата(Ольга и Аня @ 9.12.2024, 13:35) *
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть помещение для хранения лакокрасочных материалов в таре. Здание одноэтажное, отапливаемое.
Надо делать в этом помещении естественную вытяжку, с помощью дефлекторов? Или только механическую?

а летом сможете обеспечить требуемую кратность естественной вентиляцией?
Vano
А есть требуемая кратность?
Скорее есть требование ну чтоб была вентиляция .... недорого.
ZaTGV
Цитата(Ольга и Аня @ 9.12.2024, 13:35) *
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть помещение для хранения лакокрасочных материалов в таре. Здание одноэтажное, отапливаемое.
Надо делать в этом помещении естественную вытяжку, с помощью дефлекторов? Или только механическую?

Если у Вас хранится только закрытая тара, без отбора проб, нет других операций слива/налива в объеме склада, то пункт 7.2.17 СП60 не распространяется, механическую общеобменную вентиляцию делать не обязательно (поступления паров лвж только в случае аварии).
Обычно технологи для аналогичных объектов в качестве задания просят предусмотреть аварийную вентиляцию+естественную общеобменную 1-0,5 крата. У технологов из рекомендаций есть ОНТП 01-86 (приложение 3), например для ацетона и растворителей требуется аварийная вентиляция+однократная естественная общеобменная. Также есть ВНТП 5-95 по нефтебазам, в них для неотапливаемых складов тары - однократная естественная вентиляция, для остальных складов - +2/-2.
У Вас склад отапливаемый, при естественной вентиляции необходимо компенсировать затраты на нагрев приточного воздуха системой отопления, что может быть проблематично.
Также необходимо уточнить о наличии и типе системы автоматического пожаротушения. Если тушение порошком, то необходимо предусмотреть системы ДУ после пожара в соответствии с СП7.
Vano
И неожиданно выяснится, что хранят краски и лаки на модной водной основе.
А вентиляцию сделают по ОНТП и ВНТП нефтебаз.
ZaTGV
Цитата(Vano @ 9.12.2024, 23:36) *
И неожиданно выяснится, что хранят краски и лаки на модной водной основе.
А вентиляцию сделают по ОНТП и ВНТП нефтебаз.

Да, этот момент тоже конечно нужно уточнять одним из первых) Ну зато если сделают, потом можно хранить любой ассортимент)