Цитата(Skorost88 @ 25.3.2025, 9:07)

Саму воронку можете разместить где угодно, хоть над квартирой. Другое дело, что НЕЛЬЗЯ водосток в квартиру заводить, в СП об этом чётко указано. При прокладке не забудьте про электрообогрев трубопровода вдоль всей линии ливнёвки, а также если есть повороты не забудьте прочистки. Ещё толщина утеплителя должна учитывать трубу, т.е. в том месте где труба утепление тоньше.
Добрый день! Как же не написано. СП30.13300.2020 изм.5 п. 21.5:
Водосточные воронки на кровле здания следует размещать с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.
На плоской кровле здания и в одной ендове устанавливаются не менее двух водосточных воронок с расстоянием между ними не менее 1 м.
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых вида[/u]х кровли не должно превышать 48 м.
Примечания
1 Водосточные воронки (при бесчердачном варианте) располагать над жилыми квартирами не допускается.
В прошлых редакциях СП30 этот пункт тоже был