Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Розжиг горелки CIB Unigas R93A
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
vite4ek
Здравствуйте, коллеги! Нахожусь в состоянии близком к безысходности. Вопрос к бывалым наладчикам.
Проблема с горелкой CIB Unigas R93A M-.PR.S.RU.A.8.50.EA с LMV, а именно с ее розжигом, который может быть, а может и не быть. Проверено буквально все, что только можно, но эта "тварь" после серии из 15 удачных розжигов подряд, может не разжечься на 16 раз и встать в аварию (нет пламени), потом может быть серия из удачных розжигов, потом серия из неудачных и т.п. Каких-то определенных закономерностей мною не выявлено, все параметры всегда в норме, что при розжиге и при его отсутствии, не происходит именно процесс воспламенения газа. Еще один важный момент, розжиг каждый раз может происходить по разному, иногда с небольшим хлопком, иногда очень плавно. Искра есть каждый раз, положение электродов корректировал по инструкции, газовые клапана всегда открываются, газ идет, давление есть, контрольный электрод работает нормально, ток ионизации проверял, т.е. когда нет пламени, он его не видит, когда есть - видит, газовую заслонку проверял - работает, встает в нужное положение, пламенную голову разбирал по косточкам, все чисто. Точка розжига P0 отстроена идеально, расход газа немного меньше 30% от номинального, кислорода около 3%, немного уменьшать пробовал - не влияет. Пламенная голова в положении близком к мин. отстроена по мощности. Единственное, что не пробовал - это поэкспериментировать с просверленным диском на головке сгорания, просто проверил, что стоит по инструкции - все отверстия полностью открыты. Может их призакрыть? но в инструкции написано, что это уже для сжиженного газа. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, в какую сторону копать?
Kotlovoy
Вы контролировали давление газа в момент неудачного розжига? Не заметили отклонения от значения при удачном розжиге? Сколько котлов одновременно в работе? Нет зависимости от количества одновременно работающих котлов?
vite4ek
Цитата(Kotlovoy @ 25.3.2025, 23:06) *
Вы контролировали давление газа в момент неудачного розжига? Не заметили отклонения от значения при удачном розжиге? Сколько котлов одновременно в работе? Нет зависимости от количества одновременно работающих котлов?


Да, конечно, давление газа одинаково в обоих случаях. Перед горелкой стоят электромагнитные клапана с приводами SKP и стабилизатором, поэтому я бы даже сказал, что возрастает давление после их открытия с одинаковой скоростью.

Всего два котла, зависимости нет, так как на каждый котел стоит свой регулятор давления газа понижающий давление газа с высокого 0,6МПа до среднего 15кПа. Просадка давления газа на выходе из регулятора при розжиге в допустимых пределах, всегда на одном и том же уровне.
Kotlovoy
Просто была похожая ситуация, но там она возникала при одновременном розжиге двух горелок. Оказалось, посадка давления, да ещё с высокой стороны, а регуляторы не успевали выровнять просадку. Но ГРП был вне нашей зоны обслуживания, пришлось кидать предъяву газовщикам. Что-то там было задросселировано.
vite4ek
Цитата(Kotlovoy @ 26.3.2025, 7:08) *
Просто была похожая ситуация, но там она возникала при одновременном розжиге двух горелок. Оказалось, посадка давления, да ещё с высокой стороны, а регуляторы не успевали выровнять просадку. Но ГРП был вне нашей зоны обслуживания, пришлось кидать предъяву газовщикам. Что-то там было задросселировано.


Нет, здесь похоже что дело в другом.
Kotlovoy
Кстати, вспомнил ещё случай. Горелка так же уходила в аварию в момент розжига. Обнаружили случайно. Оказалось, из-за вибрации протёрлась изоляция провода от электрода ионизации, и коротила на массу именно в момент розжига, когда горелка вздрагивали. Но не всякий раз, спонтанно. Повреждение не видно было сверху.
vite4ek
Цитата(Kotlovoy @ 26.3.2025, 18:01) *
Кстати, вспомнил ещё случай. Горелка так же уходила в аварию в момент розжига. Обнаружили случайно. Оказалось, из-за вибрации протёрлась изоляция провода от электрода ионизации, и коротила на массу именно в момент розжига, когда горелка вздрагивали. Но не всякий раз, спонтанно. Повреждение не видно было сверху.


все провода проверил. почему-то не происходит именно воспламенения факела, искра есть, газ есть, положение электродов правильное, соотношение на розжиг тоже в норме (это уже конечно после стабилизации факела), контроль пламени в порядке. это происходит спонтанно.
Kotlovoy
Если вы визуально наблюдаете искру, в точке искообразования есть газ и воздух, то причина остаётся одна - неправильное соотношение газ/воздух. Т.е. искра находится в точке, где газ есть, а кислорода нет, или наоборот. Может присутствовать подсос вторичного воздуха, что-то с форсункой, из-за чего струя газа мимо искры, ну и т.п. Какая-то аэродинамическая неправильность.
vite4ek
Цитата(Kotlovoy @ 26.3.2025, 19:27) *
Если вы визуально наблюдаете искру, в точке искообразования есть газ и воздух, то причина остаётся одна - неправильное соотношение газ/воздух. Т.е. искра находится в точке, где газ есть, а кислорода нет, или наоборот. Может присутствовать подсос вторичного воздуха, что-то с форсункой, из-за чего струя газа мимо искры, ну и т.п. Какая-то аэродинамическая неправильность.


Да, устройство пламенной головы у горелки интересное, запальные электроды располагаются напротив одного патрубка в центре пламенной головы откуда поступает газ от которого уже в свою очередь разжигается весь факел.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Думаю надо все-таки экспериментировать с положением электродов относительно этого патрубка, видимо, с отклонением от рекомендаций из инструкции.
Но волнует то, что она только иногда не разжигается, чаще разжигается.