dramia
Добрый день! Ситуация следующая. Помещение №1- есть выделения паров ЛВЖ. Помещения №2- выделение вредностей 3,4 класс либо вообще их отсутствие. Категории В3, назначение производство. Вопрос можно ли делать общую систему приточной и вытяжной общеобменной вентиляции?

Согласно п. 7.2.6 Общие системы приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха следует предусматривать для групп помещений с учетом 7.3.11, 7.3.13 - 7.3.15, в которых допускается рециркуляция воздуха.
В одну систему не следует объединять группы помещений, в которых допускается рециркуляция воздуха, с помещениями, в которых не допускается рециркуляция воздуха
Речь идет об объединении только если системы предполагаются с рециркуляцией или вообще о любых системах?

Согласно п. 7.2.13 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1 - В4, Г,
удаляющие воздух из пятиметровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые
образуют в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует предусматривать отдельными от других систем
вытяжной вентиляции этих помещений.
Речь идет только об одном помещении? Смущает слово " этих", если бы написали "других", то тогда понято четко- нельзя объединять.
ИОВ
Цитата(dramia @ 14.5.2025, 10:38) *
Добрый день! Ситуация следующая. Помещение №1- есть выделения паров ЛВЖ. Помещения №2- выделение вредностей 3,4 класс либо вообще их отсутствие. Категории В3, назначение производство. Вопрос можно ли делать общую систему приточной и вытяжной общеобменной вентиляции?

Согласно п. 7.2.6 Общие системы приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха следует предусматривать для групп помещений с учетом 7.3.11, 7.3.13 - 7.3.15, в которых допускается рециркуляция воздуха.
В одну систему не следует объединять группы помещений, в которых допускается рециркуляция воздуха, с помещениями, в которых не допускается рециркуляция воздуха
Речь идет об объединении только если системы предполагаются с рециркуляцией или вообще о любых системах?

Синим область применения пункта 7.2.6. Поэтому Ваш вопрос не понятен.
А общие указания по объединению в п.п. 7.2.3 и 7.12.4 СП 60.

Цитата(dramia @ 14.5.2025, 10:38) *
Согласно п. 7.2.13 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В1 - В4, Г,
удаляющие воздух из пятиметровой зоны вокруг оборудования, содержащего горючие вещества, которые образуют в этой зоне взрывопожароопасные смеси, следует предусматривать отдельными от других систем вытяжной вентиляции этих помещений.
Речь идет только об одном помещении? Смущает слово " этих", если бы написали "других", то тогда понято четко- нельзя объединять.

Т.е. по Вашей логике объединять вытяжку из 5-ти-метровой зоны и вне её в самОм помещении с этой зоной нельзя, а вытяжку из 5-ти-метровой зоны одного помещения с вытяжкой из помещения без 5-ти-метровой зоны м.б. можно. newconfus.gif
ИОВ
Цитата(ИОВ @ 14.5.2025, 22:44) *
А общие указания по объединению в п.п. 7.2.3 и 7.122.4 СП 60.

Извините, опечатка была