Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляция теплоносителя для обогрева помещения.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
2202196
Имеет ли значение скорость циркуляции теплоносителя для отопления помещения- с экономической точки зрения? Я имею ввиду относительно затрат топлива и нагрева помещения?
Ну чисто с точки зрения законов физики.
jota
Скорость выше 0,5 м/с - шум от труб
Повышенная скорость - больше электроэнергии потребляет насос.
Повышенная скорость - меньше разница температуры подачи и обратки - тепловая мощность радиатора немного возрастёт - формулы в гугле.
Разница температур для больших систем 20*С; средних 15*С; малых до 10*С
AI 155
Цитата(2202196 @ 25.5.2025, 15:47) *
Имеет ли значение скорость циркуляции теплоносителя для отопления помещения- с экономической точки зрения? Я имею ввиду относительно затрат топлива и нагрева помещения?
Ну чисто с точки зрения законов физики.


Monica
Увеличение расхода теплоносителя в системе отопления может существенно повлиять на теплоотдачу радиатора. Рассмотрим основные аспекты этого влияния:

1. Увеличение теплоотдачи
Более высокая температура: При увеличении расхода теплоносителя радиатор получает больше горячей воды, что может повысить его среднюю температуру и, соответственно, теплоотдачу.
Увеличение площади теплообмена: При быстром движении теплоносителя происходит более равномерное распределение температуры по поверхности радиатора, что может увеличить эффективность теплообмена.
2. Потеря тепла
Потери в трубах: С увеличением расхода теплоносителя также могут увеличиваться потери тепла в трубопроводах, особенно если они плохо изолированы. Это может снизить общую эффективность системы.
3. Шум и гидравлические потери
Шум: Повышенный расход может привести к увеличению шума в системе, что может быть нежелательно.
Гидравлические потери: Увеличение расхода приводит к большему сопротивлению в системе, что может потребовать более мощного насоса и увеличить затраты на электроэнергию.
4. Оптимизация системы
Балансировка: Важно правильно сбалансировать систему, чтобы избежать избыточного расхода и обеспечить равномерное распределение тепла по всем радиаторам.
Заключение
Увеличение расхода теплоносителя может повысить теплоотдачу радиатора, но также может привести к нежелательным последствиям, таким как потери тепла, шум и увеличение затрат на электроэнергию. Оптимизация расхода и балансировка системы являются ключевыми для достижения максимальной эффективности отопления.
..........
От себя: процентов на 30... 40 может увеличить за счет увеличения температуры обратки, зависит также от температуры помещения.
Хитрый Лис
DeepSeek
Скорость циркуляции теплоносителя действительно влияет на экономичность системы отопления с точки зрения затрат топлива и эффективности нагрева. Вот ключевые аспекты, основанные на законах физики:

### 1. **Теплопередача и скорость циркуляции**

Увеличение скорости (\( \dot{m} \)) позволяет передать больше тепла в помещение **при сохранении** \( \Delta T \). Однако если скорость слишком высока, \( \Delta T \) уменьшается, так как теплоноситель не успевает отдать тепло радиаторам. Это снижает эффективность.

### 2. **Энергозатраты насоса**

При увеличении скорости циркуляционный насос потребляет больше электроэнергии, что повышает эксплуатационные расходы.

### 3. **Равномерность прогрева**
- Низкая скорость может привести к неравномерному распределению тепла: дальние радиаторы будут холоднее. Чтобы компенсировать это, котел будет работать дольше, увеличивая расход топлива.

### 4. **Режим работы котла**
Конденсационные котлы достигают максимального КПД (до 98–99%) только при низкой температуре обратки (40–50°C). Это связано с конденсацией водяного пара из дымовых газов, которая возможна, если обратка достаточно холодная.

Высокая скорость циркуляции приводит к тому, что теплоноситель быстрее возвращается в котёл, не успев остыть в радиаторах. В результате температура обратки повышается (ΔT уменьшается), что снижает КПД конденсационного котла (он перестаёт работать в оптимальном режиме).

Низкая скорость позволяет теплоносителю дольше находиться в радиаторах, сильнее остывать и возвращаться в котёл с более низкой температурой, что повышает КПД.

Для неконденсационных котлов (например, традиционных газовых) зависимость обратная: высокая скорость и меньший перепад ΔT снижают риск коррозии от конденсата в дымоходе, но это не связано с КПД.

### 5. **Экономический оптимум**
- Слишком высокая скорость:
- Увеличивает расход электроэнергии насоса.
- Снижает \( \Delta T \), заставляя котел работать интенсивнее для поддержания температуры.
- Слишком низкая скорость:
- Вызывает неравномерный прогрев.
- Требует повышения температуры подачи, что снижает КПД котла.

**Итог:**
Оптимальная скорость циркуляции — это компромисс между:
- Достаточным теплосъёмом (\( Q \)) при минимальных затратах на топливо.
- Минимизацией энергопотребления насоса.
- Равномерностью прогрева и режимом работы котла.

Правильная настройка скорости позволяет снизить общие затраты на 10–20%, особенно в системах с погодозависимым регулированием и переменным расходом.
Twonk
При достаточности поверхности радиаторов затраты топлива будут зависеть от качества тепловой изоляции ограждающих конструкций. А больше или меньше там циркуляция будет не особо важно. Лишь бы не остановилась вовсе
2202196
Цитата(Хитрый Лис @ 26.5.2025, 8:56) *
DeepSeek








**Итог:**
Оптимальная скорость циркуляции — это компромисс между:
- Достаточным теплосъёмом (\( Q \)) при минимальных затратах на топливо.


Правильная настройка скорости позволяет снизить общие затраты на 10–20%, особенно в системах с погодозависимым регулированием и переменным расходом.

А как же производится оптимизация, наверное расчеты какие-то?
Я вам скажу так- я работаю на твердотопливном котле нагревая буферную ёмкость. И когда ко мне обратка приходит уже 60°-то подача становится 95°. И тогда автоматически включается второй насос во избежании закипания. И тогда расход увеличивается и температура подачи падает до85° при интенсивной циркуляции. Что интересно -мощьность котла по выдаче тепла не меняется, то есть -что с одним что с двумя насосамивыдает- 2.5 Гелокалорий в час.
2202196
Скорость движения теплоносителя и "расход теплоносителя"- это разные вещи.
Гризли
Цитата(AI 155 @ 26.5.2025, 8:44) *
3. Шум и гидравлические потери
Шум: Повышенный расход может привести к увеличению шума в системе, что может быть нежелательно.
Гидравлические потери: Увеличение расхода приводит к большему сопротивлению в системе, что может потребовать более мощного насоса и увеличить затраты на электроэнергию.


Это Чат ГПТ сам себя за волосы вытащил?

Т.е. ставим более мощный насос для увеличение скорости, при этом увеличивается гидравлическое сопротивление, что требует установки ещё более мощного насоса.

Не верили бы вы ему.
AI 155
Согласен, доверяй, но проверяй, но в целом вполне логично.
Skaramush
Цитата(Гризли @ 15.6.2025, 17:59) *
Это Чат ГПТ сам себя за волосы вытащил?

Т.е. ставим более мощный насос для увеличение скорости, при этом увеличивается гидравлическое сопротивление, что требует установки ещё более мощного насоса.

Не верили бы вы ему.


Не совсем так.

Смотрим на кубическую зависимость возрастания мощности от возрастания расхода и бросаем нафиг эту затею.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.