По СП 510 пункт 8.6.1 сказано "Применение закрытых мембранных расширительных баков для систем теплопотребления определяется полезной емкостью, давлением на мембрану и ограничивается статической высотой системы равной 0,4–0,45 МПа (40–45м вод. ст.)".
Но при этом в том же пункте "В независимой системе, где гидростатическое давление не превышает 0,4, 0,6 или 1,0 МПа, следует применять закрытый мембранный расширительный бак, соответственно с рабочим давлением 0,4, 0,6 или 1,0 МПа, часть которого заполнена воздухом, подключаемый напрямую к системе."
Я, конечно, может что не понимаю, но разве гидростатическое давление не зависит напрямую от высоты системы? Т.е. при 1 МПа бак использовать можно, а при высоте системы выше 45 метров, нельзя?